Witam,
W pomieszczeniu o kubaturze ok 110m3 są umieszczone dwa urządzenia służące do montażu PCB (jest to piec rozpływowy oraz tzw. fala). Oba urządzenia mają po dwa wyjścia wentylacyjne na rurę 125mm.
Posiadam wentylator promieniowy o wydajności 850m3/h o średnicy otworów wejścia/wyjścia 150mm.
Korzystając z aplikacji wychodzi, że dla takiej wydajności i prędkości przepływu powietrza 5m/s, powinienem użyć rury o średnicy ok. 250mm.
Czy miejsca przyłączeniowe do pieca, fali oraz wentylatora (o mniejszych średnicach) nie wpłyną na efektywność wyciągu w sposób znaczący? W instalacji będzie z kilka kolan 90stopni oraz dwa bądź trzy trójniki.
Może jednak lepiej użyć rury spiro 150mm na całej długości, co zwiększy prędkość do poziomu 10-13m/s. Hałas generowany przez instalację nie jest krytycznym parametrem. Bardziej zależy mi na maksymalnym wykorzystaniu wentylatora.
Pozdrawiam
Łukasz