Jaki obecnie jest najsensowniejszy uklad do zwentylowania prywatnego basenu wewnetrznego 120m2 bez pokrywy, w pomieszczeniu o kubaturze 600 m3

czy sama wentylacja z rekuperacja wystarczy czy np nie warto dodac do niej na wlocie powietrznej pompy ciepla zasilajacej dodatkowo bufor ogrzewajacy dom ? Amoze jeszcze jakis inne pomysly.

bede wdzieczny za rzeczowe porady

Bilans wydatku powietrza oblicz sobie sam a co do rozwiazania to stosuje sie w obiegu zamknietym plus powietrze swieże centrale z osuszaczem.
500 236 866

... nie stać na projekt ?

na czas użytkowania praca centrali częściowo na świeżym i obiegowym powietrzu, z wysoko skuteczną sekcją odzysku ciepła w centrali wentylacyjnej, natomiast nocą na powietrzu obiegowym 100%.
wszystko sterowane z panela sterowniczego
nawiew powietrza skierowany na powierzchnie przeszklone
wywiew gdzieś pod stropem
co do bilansu powietrza to rozważyć następujące warunki:
zyski wilgoci;
ilość powietrza potrzebna do osuszenia powierzchni przeszklonych;
maksymalnej ilość osób na basenie;
straty ciepła zimą przez przegrody zewnętrzne (opłaca się ogrzewać takie pomieszczeni powietrzem i zrezygnować z innych bajerów (ewentualnie jako opcja ogrzewanie podłogowe).

w razie pytań podaje miel: rrr25@op.pl

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.