316
305
Strefa ekspertów HVACR

usprawnienie wentylacji basenu

W jaki sposób na pewien czas można usprawnić wentylację basenu gdy jest tylko nawiew kanałami a wywiew odbywa się poprzez wentylatory dachowe (brak centrali do odzysku ciepła)? Jaki powinien byc strumień powietrza usuwanego dla basenu o powierzchni 25x15 m. Prosze o pomoc

15000m3/h

Między 2000 a 23000 m3/h w zależności od temperatury zewnętrznej

Czy doprawdy jest sens walczyć z wilgocią na basenie?? Pomijam przepisy. Ja dałem rekuperatotrek, klient zapodaje 30 m3 na soobę i jest miło i niedrogo.

Ja jednak polecalbym powalczyc z wilgocia, wystarczy pojsc na jakis basen w okresie zimowym kiedy temperatura przez kilka dni jest ponizej -10 i sprawdzic jak wyglada sufit przy nieprawidlowej wentylacji, na wskutek wykraplania sie wilgoci tworza sie liczne zacieki pekniecia grzyby. Jako przyklad moge podac Park Wodny w krakowie kiedy w okresie zimowym musieli malowac wewnatrz by nie "niepokoic klientow peknieciami i zaciekami" :), z podobna sytuacja spotkalem sie na innych mniejszych basenach temat jest trudny i wiadomo ze chodzi o kase,

Doprawdy? Przy teperaturze powietrza 28 C i płycie wody na 50% podłogi im silniejsza wentylacja tym silniejsze parowanie i wyższe koszty ogrzewania wody, a efekt mizerny.

Doprawdy? Przy teperaturze powietrza 28 C i płycie wody na 50% podłogi im silniejsza wentylacja tym silniejsze parowanie i wyższe koszty ogrzewania wody, a efekt mizerny.
w notatce jaka ukazała się w Gazecie Wyborczej (wiem, wiem, niektórzy mówią ze ta gazeta kłamie :) ) napisano, ze przyczyną zawalenia się dachu pływalni w Moskwie, była zła wentylacja. W wyniku niedostatecznego strumienia powietrza(lub jego złego kierunku) nastąpiło zawilgocenie belek żelbetowych i ich korozja, co doprowadziło do osłabienia konstrukcji i nastepnie jej zawalenia.
To tyle tematem wentylacji - musi być i to odpowiednio zaprojektowana

Dla ludzi czy dla belek??? Może pewniej zabezpieczyć belki??? Problem w tym, że niezależnie od strumienia wentylacji na basenie będzie praktyznie stała wysoka wilgotność. Tak już jest...

Belki powinny być projektowane na odpowiednią nośność dachu, a nie na wilgoć i korozję pochodzącą od wody. Jak wentylacja na basenie powinna być zaprojektowana, jest doskonale znane.
To że najczęściej baseny mają spartoloną wentylację jest elektem błędów projektowych, wykonawczych jak rówież eksploatacyjnych. Nie jest tajemnicą, że błędy wynikają z jawnego zaniedbania i umyślnego cięcia kosztów, bardzo często kombinatorstwa.
Z dobrze zaprojektowaną instalacją i rzetelnie wykonaną, nie powinno być żadnych problemów. Nie powinna się pojawić wilgoć. Oczywiście, taka instalacja nie jest tania, ale to jest już zupełnie inna sprawa.

Tak dla ciekawości, co w/g Ciebie oznacza "nie powinna pojawiać się wilgoć"

Zajmuje sie wentylacja basenow i wiem jedno wlasciwe parametry powietrz to podstawa do komfortu cieplnego i prawidlowego funkcjonowaia obiektu.

Możesz sprecyzować co oznacza "właściwe".

Mam pytanie do panów specjalistów od basenów - projektuję basen i mam od zewnętrznych warstw dachu licząc: blacha cynkowo-tytanowa 0,8 mm,mata strukturalna 8 mm, deski sosnowe 32mm, wełna min. 10 cm, folia paroszczelna 1mm, deski sosnowe 32 mm(warstwa nośna dla wełny) i na to nie wiem co dać żeby spełniało warunki basenowe. Płyty gipsowo-kartonowe nawet wodoodporne nie przeniosą chyba tyle wilgoci. Dach ma dźwigary z drewna klejonego i drewniane płatwie. Nie wiem co dać by można było pod to wsadzić ze spokojnym sumieniem deski.

Jedynie sensowna wentylacja to taka w której zastosowano sorbcyjny osuszacz powietrza, www.klima-therm.pl

Chyba odwrotnie!! Trudno wpaść na coś równie niemądrego!!!

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.