316
305
Strefa ekspertów HVACR

Vailant

Mam cudowny gazowy grzejnik wody przepływowej z zapłonem na baterie i po uruchomieniu ciepłej wody piec załącza się po 5-8 iskrach, by po chwili płomień wygasł i tak 3-6 razy zanim uruchomi się trwale. Casami nie można jej uruchomić w ogóle. Baterie są nowe, jednak to nie pomaga.

zatkany fitr gazu

brudna elektroda jonizacyjna- wyczyścić szczoteczką lub drobnym papierem ściernym

kolega miał rację ja miałem podobny problem-piec odpalał się by po sekundzie się wyłączyć i dalej iskrownik próbował odpalić.raz się odało po ok.5-8 sekund albo piec się wyłączał.Sam zdjąłem pokrywę wykręciłem elektrody,przeczyściłem je,a przy okazji cały piec.No i na razie jest ok.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.