316
305
Strefa ekspertów HVACR

Ustawienia kotła na eko-groszek podajnik ślimakowy.

Witam
Mam problem z piecem z podajnikiem na eko-groszek 25KW. Ogrzewam dom 180m2 stary i nie ocieplony. Sterownik do kotoła nazywa sie "Tango Negro"
Parametry jakie mam aktualnie ustawione to :
podawanie węgla 10s.
przerwa 35s.
dmuchawa 5 w skali do 12(max.)płomień jest żółtawy.
Temperatura ustawiona jest na 60 stopni wszczedzie mam nowe grzejniki, okna i drzwi.
Zużycie węgla wacha sią 40kg. na dobę. W domu mam 23 stopnie celcjusza. Czytałem że weikszość osób ma tak ustawione piece że zużywa o połowę mniej wegla. Jak to osiągnąć? Odległość pieca od komina to około 2m kwasiaka, który jest cały czas gorący. Wyczytałem również niektórzy maja jakieś przesłony przy wylocie z pieca czy o może pomóc w zmiejszeniu spalania?

Z góry dziekuje za odpowiedz.
Pozdrawiam.

Witam
Posiadam również ten sterownik moje ustawienia na dzień dzisiejszy
Pra 15 PPO-3
pau 55 coc-10
ofs 2 temp - 60 stopni
przesłona na wentylatorze otwarta na 2cm.
Nie mam zaworu trójdrożnego tylko sterownik pokojowy.
Spalanie w ciągu doby 20-25kg.Mam jeszcze zbiornik na wodę Galmet 200 litrów.Ja mam inny problem kiedy sterownik daje sygnał do grzania temp.na piecu spada do 42 stopni więc kocioł bardzo długo dochodzi do zadanej temp.Po odłączeniu sterownika kocioł spalał 50 kg w ciągu doby więc podlaczyłam go ponownie.Miałam już wielu fachowców i żaden jak do tej pory nie potrafił pomóc .Pozdrawiam

witam , u nas tez temperatura bardzo spada na kotle szczegulnie gdy sie woda w bojlerze grzeje i dos sporo spala 25-30 kg na dobe a ogrzewamy 60 m

witam mam problem z sterownikiem tango negro co zrobić????????

Jeśli jesteś z Dolnego Śląska napisz tu:

http://www.polmark.com.pl/ustawienia_pieca_na_ekogroszek

Spróbuj takie ustawienia PRA 12 Pau 75 i klapkę wentylatora miej otwartą tak jak miałeś na 2 góra 6cm i powinno byc Ok

witam
Mam problem z piecem ślimakowym na ekogroszek 38KW. Ogrzewam dom 250m2, ocieplony. Sterownik do kotła mam Tango Negro oraz termostat pokojowy Auraton 2005
Parametry jakie mam ustawione to :
temperatura pieca 50c
histereza 0.5c
temperatura załączenia pompy 36c
podawanie węgla 20s
przerwa 60
czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 20s
czas oczekiwania w podtrzymaniu 25 min
obroty dmuchawy 10
bieg dmuchawy w podtrzymaniu 8
czas odłączenia pompy 3 min
przesłon na wentylatorze odsłonięta na jakieś 60%
Temperaturę dzienną na termostacie mam ustawioną na 21c,
nocną 19.5c.
Temperatura dzienna ustawiona jest na godziny 6-8 potem nocna i znowu dzienna 15-22.
Problem jest taki że zużycie węgla to 2 tony na miesiąc.
Ponadto kilka dni temu zauważyłem że kiedy piec osiągnie swoją temperaturę 50c przechodzi w stan nadzoru w którym temperatura rośnie jeszcze do 52-53c i zaczyna powoli spadać aż od jakiś 50c kiedy to temperatura spada już bardzo szybko i tak jak mam to ustawione że piec zaczyna pracować już od 49.5c to niestety temperatura spada aż do 43c kiedy to praca pieca jest wstanie zacząć podnosić temperaturę. Cały ten przebieg od osiągnięcia 50c do ponownego powrotu do 50c zajmuje kolo 20 minut.
Proszę o pomoc rozwiązania moich problemów
Pozdrawiam

ja na początku użytkowania swojego pieca (Merkury Dębiec), w sprawach ustawien kontaktowałem się z pośrednikiem lub przedstawicielem producenta

[quote:gość,160958]witam
Mam problem z piecem ślimakowym na ekogroszek 38KW. Ogrzewam dom 250m2, ocieplony. Sterownik do kotła mam Tango Negro oraz termostat pokojowy Auraton 2005
Parametry jakie mam ustawione to :
temperatura pieca 50c
histereza 0.5c
temperatura załączenia pompy 36c
podawanie węgla 20s
przerwa 60
czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 20s
czas oczekiwania w podtrzymaniu 25 min
obroty dmuchawy 10
bieg dmuchawy w podtrzymaniu 8
czas odłączenia pompy 3 min
przesłon na wentylatorze odsłonięta na jakieś 60%
Temperaturę dzienną na termostacie mam ustawioną na 21c,
nocną 19.5c.
Temperatura dzienna ustawiona jest na godziny 6-8 potem nocna i znowu dzienna 15-22.
Problem jest taki że zużycie węgla to 2 tony na miesiąc.
Ponadto kilka dni temu zauważyłem że kiedy piec osiągnie swoją temperaturę 50c przechodzi w stan nadzoru w którym temperatura rośnie jeszcze do 52-53c i zaczyna powoli spadać aż od jakiś 50c kiedy to temperatura spada już bardzo szybko i tak jak mam to ustawione że piec zaczyna pracować już od 49.5c to niestety temperatura spada aż do 43c kiedy to praca pieca jest wstanie zacząć podnosić temperaturę. Cały ten przebieg od osiągnięcia 50c do ponownego powrotu do 50c zajmuje kolo 20 minut.
Proszę o pomoc rozwiązania moich problemów
Pozdrawiam[/quote]

ustaw czas oczekiwania w podtrzymaniu na 2 min, bieg dmuchawy w podtrzymaniu koło 5 czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 40s

temperatura.min.50.maks.60

Dla prawidłowej pracy pieca na eko groszek istotne są tylko cztery parametry a mianowicie:-jakość węgla,-czas podawania,-czas przerwy oraz ilość powietrza.Pozostałe parametry są wtórne nie mające żadnego wpływu na jakość spalania i zużycie węgla.Nie ma znaczenia jaki jest sterownik,czy pracuje w układzie proporcjonalnym czy całkującym.Ta ilość nastaw to jest tylko wymysł producentów kotłów by podkreślić jaki to dobry piec.Dodatkowo należy wyposażyć instalację w zawór trójdrogowy oraz sterownik pokojowy lub tylko zawory termostatycze przy grzejnikach i wszystko ma grać.Nie prześcigajcie sie na forum w cytowanie instrukcji bo to tylko zaciemnia problem dla Tych oczekujących pomocy

masz kolego racje podstawa to dobry węgiel i suchy !!!!! podawanie postój i dmuchawa

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.