Szukam UPS-a do klimatyzacji o mocy 900 W.
Aby urządzenie pracowało przez około 30 min. - wie ktoś coś o takkim UPS-ie?
Dzieki..

Może warto zastanowić się nad agregatem a nie UPS. Ups nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli wiemy o tym, iż w trakcie startu spężarki jest prąd większy o n razy to ups musi to wytrzymać, tak więc należało by brać pod uwage takie rowiązanie: sprawdzić prąd rozruchowy sprężarki dobrac moc UPS, a następnie dobrać bateię akumulatorów. W mojej ocenie taniej ( napewno !!) wyjdzie agreat automatyczny (z rozruchem samoczynnym) i prosty system kontroli i zaniku zasilania. np stycznik i przekaźnik opóźniający. UPS-y są o dowolnych mocach i dowolnie wielkichpieniądzach. Do najbardziej popularnych firm napeży APC chyba lider rynku. Pozdro.

Pomyśl o rowerze i dobre dynamo (najlepiej wigry 3)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.