316
305
Strefa ekspertów HVACR

Tłumiki - od kogo?

Proszę o pomoc w doborze producenta tłumików, właściwie informację na co powinienem zwrócić uwagę przy ich zakupie. Jakie dokumenty będą wymagane, jakie dane producentowi powinienem podać, jak tłumiki dobrać, co roducent powinien mi zagwarantować. Czy w Polsce istnieje coś w rodzaju niemieckiego RAL? Czy powinienem żądać badań, atestów? Z góry dziękuję za pomoc.

TROX

Jaką gwarancję daje mi Trox? Dokumenty?

najlepsze tłumiki robi supersprint lub remus

Najlepiej ufać samemu sobie. Wiekszość firm które robią kanały bez problemu zrobią tłumik, bo co to za problem zrobić podwójny płaszcz i wsadzić kulisy kwestia dobrania wielkości tłumika ilości kulis i ich grubości. Tylko jest jeden problem mało kto potrafi takie rzeczy robić w naszym fachu, ja sam korzystam z profesjonalnego programu do tego typu obliczeń przyznam sie nie rozumiem całego toku obliczeń doboru tłumika. Ale jeśli Panu bardzo zależy to proponuje porozmawiać z jakimś fachowcem od hałasu.

Jaki to program? Czy zawiera jakieś instrukcje dla prodcenta tłumików (np typ wełny, zagięcia itp)? Z teorii wiem, że wełna ma różne parametry tłumienia,chciałbym uczciwie podejść do sprawy i wykonać instalację zgodnie z wymogami. Na co powinienem zwrócić szczególną uwagę?

po prostu NIE zmniejszaj światła kulisami tylko zrób tłumik o grubośc kulis większy.
Co do badań...he he ...zbadali jeden tłumik żeby mieć papier reszta to twórczośc grafika...Wszystko to ściema.

po prostu NIE zmniejszaj światła kulisami tylko zrób tłumik o grubośc kulis większy.
Co do badań...he he ...zbadali jeden tłumik żeby mieć papier reszta to twórczośc grafika...Wszystko to ściema.
Chcesz powiedzieć, że nie grozi mi żaden pomiar instalacji i że mogę zamontować cokolwiek co ma wełnę w środku i papier i już?

Kup niedrogi tłumik u dobrego producenta. Jest i kilku, a trend ewidentnie od wielu już lat narzuca TROX. Musisz określić wymagane przez Ciebie tłumienie na tłumiku (najlepiej, w rozbiciu na oktawy ostatecznie tłumienie calkowite),akceptowane opory przepływu. W cichych instalacjach zwróć uwagę, by szumy własne tłumika, wywołane oparami przepływu, nie zbliżały się do wymaganego na końcu instalacji poziomu hałasu. Możesz kupić same kulisy i zlecić wykonanie tłumika dostawcy kanału. Dobre tłumiki są dobrze przebadane, to było wielokrotnie weryfikowane w praktyce. Kolorystyka RAL dla tłumików ?

RAL - miałem na myśli:
http://www.guete-schall.de/
Czy wszystkie tłumiki producent bada (całą wymiarówkę z tabel, jest tego dużo)? Czy może tylko część a reszta jest symulowana? Wiem, że może zbyt dociekliwe to pytania ale chciałbym wiedzieć na czym stoję, różnica w cenach oferowanych przez producentów jest znaczna.

Bada się wybrane konfiguracje (o ile wiem).Na tej podstawie ogólne wnioski->stąd wartości w konktretnej konfiguracji. Możesz wymyśleć sobie sam dowolny prawie tłumik; wstawisz np. 2 kulisy 250 mm do kanału szerokości np. 700 mm, długość 1500 etc. Za pomocą programu do doboru tłumika (np,. TROX-a) uzyskasz tłmienie, stratę cisnienia i inne parametry. Dotyczy Trox-a. Sugeruję tłumik tańszej firmy dać o większym tłumieniu.

Kit...hałas pochodzi od URZĄDZENIA...kup z wyższej półki i spokój.I jak najmniej przepustnic i debilnych odejśc zaraz za wylotem .....Tłumik to aspiryna na dzumę....
Jedna wielka ściema...Jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć poszukaj PROFESJONALNYCH firm mających pojęcie o akustyce a nie słuchaj bzdetów handlarzy ...Są wyspecjalizowani ludzie którzy tylko i wyłącznie wytłumiają instalacje.Masz net,odnajdź i porozmawiaj.

Już rozmawiałem, fachowcy mówią jedno (uczciwie przyznam im rację), że pomiar hałasu najlepiej wykonać na istniejącej instalacji potem zaprojektować (nie dobrać) tłumik i potwierdzić skuteczność ponownym pomiarem z ewentualną korektą w budowie tłumików (np. zmieniając przerwy między kulisami) ale czy to realne?

Taaaa...i to takie proste...będziesz się bawic gęstością wełny i "welonem"...jezeli instalacja juz pracuje do d... to masz przechlapane.Zacznij od urządzenia.Skad hałas?Z kanału?Z urządzenia.Jaki ??? Może pracuje w górnych charakterystykach???Człowieku bedziesz szukał w ciemno az trafisz ( może???).Kończę bo szkoda śliny.
p.s. Najlepiej znajdź kogoś nnego i przed zabawą weź zrób pomiar i zapisz w UMOWIE ile ma zejsc z poziomem.A i określ termin wykonania pracy ha ha.

do spostrzegawczego: wyżej napisałeś żebym sie zwrócił do fachowców, przytoczyłem to co od nich usłyszałem, wiem, że to nierealne....
Wesołych, zdrowych i pogodnych Świąt :)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.