316
305
Strefa ekspertów HVACR

temperatura rury tlocznej w klimie

zostalem wezwany do klimatyzatora, z ktorego kapie woda. myslalem ze to problem z odprowadzaniem skroplin. Okazało sie ze rura tloczna jest pokryta 4 milimetrowa warstwą szronu. W momencie gdy klima sie wyłaczy, szron sie topi i kapie z klimy. Dlaczego tak sei dzieje ??? temperatura rury tlocznej powinna byc jak najzimniejsza ale chyba nie az tak.

no mam tylko nadzieję, że nie zajmuje się kolega tą branżą zawodowo...
po pierwsze wyczyścić parownik
po drugie sprawdzić ciśnienia w układzie

cisnienie takie jak powinno byc 5stopni C dla R407, parownik czysciutki

Jesteś pewny, że to rura tłoczna? W przypadku klimatyzatora nie używa się nazw rura tłoczna lub ssawna, a raczej cieczowa i gazowa.
5C dla R407C jest OK w przypadku ciśnienia ssania.
Jeśli śrubunek lub rurka gazowa jest zalodzona:
- sprawdzić przepływ powietrza przez klimatyzator (zabrudzenie filtrów, praca wentylatora itp.)
- upewnić się czy rura gazowa nie jest w żadnym miejscu "zagnieciona"
Najbardziej prawdopodobne to rozszczelnienie instalacji i ubytek czynnika. "Przepchnij" resztkę czynniak do jednostki zewnętrznej, nabij układ azotem i sprawdz na szczelność.
Powodzenia.

chodzi mi o rure cieczowa (ta o mniejszej srednicy). jakos tak sie przyzwyczailem ja nazywac tloczna.
Rura cieczowa jest pokryta szronem-lodem o gr 3-4 mm

Prosze pamiętać że 407 jest mieszaniną 3 gazów o różnych właściwościach fizycznych. Równie dobrze któregoś składnika może brakować i wszystko się rozjechało albo ktoś dobijał nie wiadomo czym. I jaszcze pytanie czy jest jakakolwiek izolacja tej rury?

zaizoluj obie rury i ssaca i tłoczną a szronu nie bedzie

wilgotność względną i punkt rosy dla powietrza podają na stronie www.meteo.waw.pl

zaizolowalem - szronu juz nie ma ale ciekawi mnie dlaczego szron sie pojawial na rurze cieczowej, przeciez skraplacz nie jest w stanie schlodzic czynnika do tak niskiej temperatury??

Jasne, że nie jest w stanie, tylko że na drodze miedzy skraplaczem, a parownikiem mamy jeszcze maly istotny szczegol - zawor rozprezny lub kapilare, gdzie nastepuje rozprezenie czynnika, ktory zaczynal odparowywac juz na niezaizolowanej czesci rury - teraz juz wszystko jasne?

tylko ze zawor rozprezny jest chyba w jednostce wewnętrznej a nie zewnętrznej, wiec na drodze miedzy jednostka zew. a wew. nie powinno dochodzic do rozprezania a tym samym do odparowania czynnika w rurce tlocznej????

Płakać się chce,jak to czytam.Jaco może najpierw troche teoiri!

w tak małych klimach naie ma zaworu rozpreznego tylko jest kapilara w jedn zewnetrznej i dlatego izoluje sie obie rurki bo rozprezenie nastepuje w jed zewnetrznej a jest tak dlatego ze jak masz pompe ciepla to ta kapilara rozpreza gaz na skraplaczu

i to jest odpowiedz na jaka czekalem. wielkie dzieki dla radka
pozdrawiam

panowie chyba studiowali i maja tyle pojecia o chłodnictwie i klimatyzacji co kot napłakał.
po pierwsze rura tłoczna to jest odcinek miedzy wyjsciem tłocznym umiejscowionym przy spręzarkach łopatkowych przy przyłaczu elektrycznym na samej górze sprezarki a skraplaczem,albo zaworem trójdrogowym dla układów o odszranianiu gorącymi parami,albo zaworem czterodrogowym przy układach o mozliwości odwrócenia obiegu zwanych potocznie pompami ciepła,ale które faktycznie winny byc nazywane układami rewersowymi.dla układów z sprezarka tłokowa rura nizej przyłaczona o mniejszej srednicy i tez biegnaca do tych samych punktów co dla spr.łopatkowej,zaś przy scrollach rurka cieńsza umiejcowiona powyzej rury ssącej która za kazdym razem jest w swej srednicy grubsza od tłocznej.o sprezarkach sruboowych nie bede wspominał bo to wyzsza półka i wy jak mniemam nigdy po niej nie bedziecie chodzic ,bo z taka wiedza to kołki u szewca prostować.
Rosic moze sie tylko rura ssaca i to jest normalne.jeżeli sie zaszrania tzn cże nie ma odbioru ciepła na jerdnosce wewnetrznej i albo nie ma pełnego wtrysku,albo przybrudzone filtrry lub sam wymiennik,alboi tez nieskuteczny wenylator,zabrudzony,lub za olno sie obraca./
moze tez by układ przepełniony czynnikiem,samo izolowanie rur nic nie daje to tylko zbicie termometru ,a goraczka dalerj jest i mioze doprowadzic do uszkodzenia spręzarki.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.