panowie chyba studiowali i maja tyle pojecia o chłodnictwie i klimatyzacji co kot napłakał.
po pierwsze rura tłoczna to jest odcinek miedzy wyjsciem tłocznym umiejscowionym przy spręzarkach łopatkowych przy przyłaczu elektrycznym na samej górze sprezarki a skraplaczem,albo zaworem trójdrogowym dla układów o odszranianiu gorącymi parami,albo zaworem czterodrogowym przy układach o mozliwości odwrócenia obiegu zwanych potocznie pompami ciepła,ale które faktycznie winny byc nazywane układami rewersowymi.dla układów z sprezarka tłokowa rura nizej przyłaczona o mniejszej srednicy i tez biegnaca do tych samych punktów co dla spr.łopatkowej,zaś przy scrollach rurka cieńsza umiejcowiona powyzej rury ssącej która za kazdym razem jest w swej srednicy grubsza od tłocznej.o sprezarkach sruboowych nie bede wspominał bo to wyzsza półka i wy jak mniemam nigdy po niej nie bedziecie chodzic ,bo z taka wiedza to kołki u szewca prostować.
Rosic moze sie tylko rura ssaca i to jest normalne.jeżeli sie zaszrania tzn cże nie ma odbioru ciepła na jerdnosce wewnetrznej i albo nie ma pełnego wtrysku,albo przybrudzone filtrry lub sam wymiennik,alboi tez nieskuteczny wenylator,zabrudzony,lub za olno sie obraca./
moze tez by układ przepełniony czynnikiem,samo izolowanie rur nic nie daje to tylko zbicie termometru ,a goraczka dalerj jest i mioze doprowadzic do uszkodzenia spręzarki.