Temp. nawiewu przy rekuperacji

Witam,

Jaka wg. Państwa powinna być temperatura nawiewu w intalacji wentylacji z rekuperacją oraz wymiennikiem gruntowym? Zrobiłem pomiary, przy -14C na zewnątrz miałem +7C po wymienniki gruntowym i +17C za wymiennikiem krzyżowym w centrali. Czy +17C to nie za mało i czy może występować jakiś dyskomfort ? W centrali nie ma żadnej nagrzewnicy.

Pozdrawiam

Wg mnie to bardzo dobre wyniki, 76% odzysku w centrali to zdecydowanie powyżej średniej. Proszę napisać jakie ma Pan urządzenia (GWC i Centrale) oraz jaka jest temperatura w pomieszczeniu w którym są zainstalowane.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.