poszukuję informacji , jaka powinna byćnajmniejsza dopuszczalna średnica rury łączącej kocioł C O węglowy ze wbiornikiem wyrównawczym
poszukuję informacji , jaka powinna byćnajmniejsza dopuszczalna średnica rury łączącej kocioł C O węglowy ze wbiornikiem wyrównawczym
Średnica nie ma znaczenia. Kocił pracuje w systemie otwartym, zatem woda przemieszcza się grawitacyjnie. Całkowicie wystarczu1/2".
Dziekuję za odzew, myślę jednak , że jest określona minimalna dopuszczalna średnica, aby w przypadku przegrzania pieca (piec na paliwo, stałe można mimo zabezpieczeń, nieźle przegrzać) szybko rozszerzające się medium mogło mieć ujście. Podejrzewam,że mówi o tym jedna z norm, ale jej jeszcze nie zdobyłam.
najmniejsza średnica to 1" (dla kotłów do 40kW) - wyprowadzone z górnej części kotła tak aby pomiedzy kotłem a miejscem właczeniem naczynia nie było zadnego zaworu odcinajacego. Rura musi być doprowadzona do górnej i dolnej częsci naczynia wzbiorczego.
Wiecej w PN-91/B-02413
poszukuję informacji , jaka powinna byćnajmniejsza dopuszczalna średnica rury łączącej kocioł C O węglowy ze wbiornikiem wyrównawczym
średnicę tę wylicza się ze wzoru, ale i tak nie może to być mniej niż 25mm (średnica wewnętrzna)
wg PN-91/B-02413 "Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego"
bardzo dziękuję za odpowiedź , pozdrawiam
Gosia
bardzo dziękuję za odpowiedź , pozdrawiam
Gosia