316
305
Strefa ekspertów HVACR

Sterowanie VTC Clima - Ventus

Jak zrealizować czujnik odniesienia B5, a może są urządzenia
gotowe-coś w rodzaju dzielnika napięcia 24VDC z przekaźnikiem wyboru. Można to zrealizować samemu tyle, że instalacja będzie wisząca i nie profesjonalna. Z góry dziękuję. J. P.

Jest kilka możliwości, potencjometr 10k dla 0-10V, lub np 5k dla Pt1000, różnice polegają na podłączeniu potencjałów.

Tak, ale czy istnieje element gotowy-zabubowany tak by nie
narażać instalacji na przypadkowe zwarcia przez innych urzytkowników. My walczymy z przekaźnikiem Relpola PI6 wstawiając Pr-kę i rezystory, odcinając ścieżki zbędne a regulacja z boku przez wycięty otwór. Pr-ka z TME zabudowana nie przekraczająca 5mm o mocy 0,5W.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.