Gość: Demol
2019-12-03 18:47
#1
Spaliny z pieca gazowego w lazience
Dzien dobry.
Zakupiłem mieszkanie od dewelopera, wszystko miało być ok, lecz po odpaleniu pieca gazowego z zamkn. komora spalania spaliny dostają się do łazienki przez rewizję w kominie. Ogólnie z tej rewizji, rewizji do odprowadzania skroplin oraz przycisku od geberitu bardzo wieje. Gdy otworzę okno w salonie przestaje wiać z w/w miejsc i pojawia się ciag w kominie. Wezwalem kominiarza na własną rękę i stwierdził że jest ciag wsteczny w kominie i wieje bardzo na poziomie 2.0 . Generalny wykonawca chce żebym rujnowal swiezo wykonczona łazienkę zastawiajac się że to wina uszczelek od rury doprowadzajacej spaliny z piecyka. Jestem załamany i nie wiem gdzie szukać rozwiązania.
Proszę o pomoc.
Gość: Projektant HVAC
2019-12-09 11:53
#2
Wygląda na to że jest to nieszczelność pionu spalinowego , być może uszczelek / wydaje mi się że nie mam innej opcji .
Gość: Darek
2019-12-10 13:23
#3
Daj spokój, szkoda rujnować świeżo wyremontowane mieszkanie. Pomyśl o jakimś fachowcu który zajmie się tematem a ty będziesz mieć pewność, że wszystko jest zrobione tak jak należy https://immo4rent.pl/ zajmuje sie takimi problemami, polecam skontaktowanie się
Gość: Demol
2020-01-20 10:40
#4
Problem ze spalinami załatwiony, lekka ruina łazienki i dołożenie nowych osobnych wkładów kominowych rozwiązały problem. Niestety nie zniknął problem wwiewania zimnego powietrza z dworu przez rewizje oraz przycisk geberitu. Komin to system Leier Turbo. Może ktoś ma pomysł gdzie mógł zostać popełniony błąd konstrukcyjny, że tak strasznie wieje? Myślałem, że jest to kwestia braku wełny dookoła komina, jednak po przeanalizowaniu instrukcji montażu tego komina nie ma tam wzmianki o wełnie. Z góry dziękuję za pomoc.. Pozdrawiam
  • 1