310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Solarium wentylacja

Pomieszczenie 50m kwadratowych. 3 kabiny solaryjne. Od każdego łyżka odchodzi rura nie ocieplana aluminiowa elastyczna fi315 na zewnątrz. Jaki dolot zrobić? Żeby nie tracić ciepła. Żeby nie było przeciągów ( jak trzy łóżka na raz chodzą nie da się drzwi otworzyć wejściowych). Czy trzy rury ocieplane fi200 wystarczą? Chciałbym żeby była możliwość regulacji dolotu i wylotu żeby kontrolować temperaturę w pomieszczeniu.

To nie jest takie proste, żeby rozwiązać ten problem na forum .
Znajdż projektanta który to policzy, obawiam się że kiedy usłyszysz ile to "ustrojstwo" ( regulacja temperatury ,wydajności )będzie kosztować dasz sobie spokój.

A może rekuperator. Małe kompaktowe urządzenie, zapewni dostęp świeżego powietrza i regulacje temperatury, do tego jest energooszczędne. Sam mam w mieszkaniu rekuperator PRANY, ale koniecznie oryginalny od Ecoventeam.

dodaj nawiew i po balu.Kanałówka plus nagrzewnica + filtr i falownik .Układ równy wydajności łożek.Regulujesz sobie na bierząco falownikiem.Reku jest drogie i bez sensu.

czytając " rady "forumowiczów jeszcz raz - udaj się do projektanta ,
ale wcześniej przeczytaj w DTR ce o ilości powietrza wywiewanego z łóżka i skończą się rady o rekuperatorku itp.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.