310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Silniki w centralach wentylacyjnych??

Może wie ktoś i potrafi wyjaśnić dlaczego generalnie nie stosuje się silników elektrychnych o 3000obr/min do przekładni pasowych w centralach klimatyzacyjnych. Chociaz np VTS Clima takie stosuje z powodzeniem, czym moze to by spowodowane?? Za wszelkie odpowiedzi na ten temat serdecznie dziękuje.

Witam!
Z pomysłem VTSu był bym ostrożny. Ich nie obchodzi hałas, drgania i żywotność urządzenia (poza okresem gwarancji). Dla nich liczy się cena urządzenia i stąd biorą sie takie rozwiązania. Odpowiedzialny producent nie pozwoli na dobór zespołu wentylatorowego przy prędkościach silnika pow. 3000-3500obr/min. Należy pamiętać, że prędkość zależy od typu wirnika. Naogół wirniki z łopatkami "do przodu" osiągają max wydajności przy obrotach wirnika: 2000-2800obr/min. Wirniki z łopatkami "do tyłu" potrzebują trochę wyższych obrotów, niektóre nawet do 3600obr/min ale to już wyjątek (to jest dobry i wcale nie tani wentylator). Nawet wysokosprawne układy pasowe nie popracują długo w takich warunkach. Radziłbym sprawdzić na charakterystyce, czy obszar prawidłowej pracy odpowiada punktowi pracy wentylatora. Jeżeli nie to trzeba przyjąć większy wentylator.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.