Projektował: inż. Marek Toborowicz, upr. Nr 393 / 91, Opracował: mgr inż. Krzysztof Gawroński.
Opis Techniczny:
ZESPOŁY NAWIEWNE I WYWIEWNE DLA SALI TANECZNEJ
3.1. – kubatura pomieszczeń wynosi K=1551,4m3
ilość osób n =160
wymagany strumień powietrza nawiewanego wynosi q=30m3/h / os.
Ilość powietrza wentylacyjnego:
V= n x q= 160x 30= 4800m3/h
Uzyskana krotność 4800/1551,4 = 3,10, przyjęto więc krotność k=5
Potrzebna ilość powietrza wentylowanego wynosi
V= 1551,4 x 5= 7757 m3/h
PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE:
Zastosowano 3 klimatyzatory firmy HEIER KLIMATYZACJA typu RO-18FB o
wydajności max 3200m3/h (jednostki zewnętrzne) ....