Witam,
Prosilbym o pomoc w analizie nastepujacego systemu:
centrale wentylacyjne z nagrzewnicami wodnymi zasilanymi woda o parametrach 125/110 oC w zimie i 110/100 oC w lecie. Wymienniki w centralach, przeplywy oraz pompa zostaly dobrane na roznice temperatur 10 oC. jak sie zachowa system w momencie kiedy temperatura wody grzewczej podniesie sie do 125/110 oC - roznica temperatur 15 oC, mniejsze przeplywy. czy bedzie jakis problem z regulacja takiej instalacji?
Pozdrawiam!