273
274
226
269
Strefa ekspertów HVACR

Jaka powinna byc predkosc wody w instalacji c.o.

Jaka powinna byc predkosc wody w instalacji grzewczej c.o.? Czy sa jakies normy lub zasady doboru? Jak to sie ma do systemów z rozdzielaczami a jak do systemów z trojnikami ? Dziekuje z gory za pomoc

Są 2 techniki. Jedna mowi, ze predkosc powinna byc mniejsza niz srednica np srednica 18 to predkosc do 0,18. A druga mowi, ze predkosc do srednicy 28 /chyba/ do 0,5 a pozniej 0,3 (albo odwrotnie sorki nie pamietam teraz a te informacje mam nie przy sobie). Z tego co wiem to te 2 techniki sie stosuje :D. Jeszcze jest trzecia ktora mowi, ze straty cisnienia na dlugosci powinny zawierac sie w przedziale 100-150 Pa... taka technika tez panuje :D. Wejdz na strony politechniki wroclawskiej tam jest fajny opis :) pa. /Na katedre ogrzewnictwa/.

Wejdź na stronę producentów i ściągnij ich katalogi dla projektantów (np: Upponora, ElPlast, Aquatherm dla PP-R, PEX, PE czy Nibco dla miedzi). Generalna zasada: najgorzej wychodzi "miedź" ze względu na siły tnące wraz ze wzrostem prędkość i tu masz ograniczenia max 0,5-0,6 m/s w przewodach rozdzielczych (jak do tego dodam, że ceny kształtek i przewodów "Cu" rosną w zastraszająco powyżej Dz35 to masz odpowiedź dlaczego projektuje się instalacje z miedzi tylko w pionach i gałązkach...... nie mówie o domakch jednorodzinnych bo to nie projekty :-)). Dla ogólnie pojętego "plastiku" wręcz przeciwnie można nawet do 1,5 m/s.

I jeszcze jedno. Jeżeli ze względnu na uzgodnienia projektowe musisz zaprojektować instalacje z takiego, czy innego materiału producenta o którym za dużo nie wiesz, to polecam: WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL!

Miedz - max 0,5m/s
PE - max 0,7m/s
Stal - max 1,2m/s
Bez roznicy czy to rozdzielacze czy trojniki.

dziekuje bardzo za pomoc!!! lubie jasne krotkie i konkretne odpowiedzi pozdrawiam i zycze milego dnia

Oczywiscie mozna projektowac wieksze predkosci ale wiaze sie to ze zwiekszonymi stratami przeplywu (wieksza pompa) i halasem.

a wlasnie jak uniknac halasu w instalacji? jakie sa najczesciej wystepujace powody halasu w instalacji? jakich bledow instalacyjnych uniakc aby nie powodowac nadmiernego poziomu dzwieku?

Halas wiaze sie z predkoscia przeplywu. Odpowiednie srednice i nie bedzie nic slychac.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.