Zacznijmy od początku. Do projektu
potrzebna nam jest centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła
typu rotor.
Nawiew = 10 000 m3/h; Wywiew = 8 000
m3/h (żeby nie było łatwo);
Zajmijmy się na początek zimą.
Parametry powietrza: przed rotorem =
A (strona czerpna),
B = strona nawiewna (za rotorem); C =
strona wywiewna (powrót); D = strona wyrzutowa.
Wg programu do doboru central pewnej
renomowanej firmy po wprowadzeniu wartości przepływu powietrza oraz
A = -20°C, 100% oraz C = +20°C, 40%
otrzymujemy:
B = +8,4°C, 9,4% & D = -15,5°C, 100%.
Żeby nie było wątpliwości, że
rozmawiamy o "wilgoci" czyli o zmieniającej się zawartości pary wodnej w
powietrzu, łatwo wyznaczyć, że:
A = 0,78 g/kg; B = 0,64 g/kg
(powietrze osuszamy o 1,944 kg/g - rotor nie jest higroskopijny)
C = 5,79 g/kg; D = 1,18 g/kg
(powietrze osuszamy o 55,336 kg/h).
A ponieważ nic w przyrodzie nie ginie
(tylko zmienia właściciela) to woda o której tu mowa gdzieś się podziewa ...
a konkretnie skrapla się (a właściwie
szroni na wymienniku).
Być może moje obliczenia ilości
"odzyskanej wody" są błędne - bo nie pracuję u producenta central i być może źle
posługuję się ich softwarem,
ale ... nawet jeśli nie "odzyskamy"
55 l w ciągu godziny tylko 10 - to nadal jest dużo.
Problem ten ma wiele aspektów - a
podstawowym z nich jest niewiedza tzw "przedstawicieli handlowych" którzy często
nie wiedzą czym handlują.
Ja jednak wierzę, że ktoś jednak zna
sie na rotorach i wyjaśni mi kilka wątpliwości:
1. Czym (konstrukcyjnie) różni
się wymienik rotor w wersji higroskopijnej od tego który nie nie wymienia
wilgoci ?
2. Jakie są proponowane przez
producentów rozwiązania zapobiegające zapchaniu się rotora przez oszronienie w
zimie ?
dygresja
Na moje pytanie u przedstawiciela
handlowego - uzyskałem informację, że wymiennik u tegoż producenta się nie
szroni. Fajnie - pomyślałem.
A jak to jest realizowane ? - I tu
otrzymałem informację, że poprzez zmniejszenie obrotów rotora (co ma sens - ale
wtedy nie mamy odzysku ciepła na zakładanym poziomie).
A jak wtedy spada sprawność
wymiennika ? - sprawność nie spada bo rotor obraca się na maksymalnych obrotach
.... ehh (podwójne zaprzeczenie to prawda ?)
przedstawiciel handlowy może nie
wiedzieć jak działa urządzenie które sprzedaje, ale ja nie zaprojektuję czegoś
bez sensu ...
3. Czy w przypadku jeżeli
odszranianie rotora następuje poprzez zmniejszenie jego obrotów - konieczne jest
zwymiarowanie nagrzewnic w centrali na pełną moc grzewczą ?
(bo Inwestora nie obchodzi, że silne
mrozy przychodzą tylko raz w roku - jeśli będzie działo się to podczas nocy
sylwestrowej, to złe warunki mikroklimatu w sali balowej mogą pozbawić go
dobrego imienia i klientów ...)
A jeśli nie na pełną moc - to na ile
%. Jak wówczas wyznaczyć sprawność odzysku ?
4. Jak działa zabezpieczenie o
którym wspomina Gnom - czujnik
obecności wody polegający na pomiarze oporu ?
Jakie działania podejmie układ po
stwierdzeniu, że istnieje niebezpieczeństwo oszronienia ?
5. Słyszałem również o
elektrycznej nagrzewnicy przed rotorem, której działanie polega na utrzymaniu w
krytycznych momentach dodatniej temp. po stronie czerpnej.
Tylko po co wtedy rotor - skoro jego
sprawność gwałtownie spadnie ?
Bardzo proszę o wyjaśnienie.
Przepraszam, że zwracam się na forum
publicznym z takim problemem, ale nie znam nikogo pośród pracowników
technicznych producentów central, kto mógłby mi tę kwestię łopatologicznie
wyjaśnić.
z góry dzięki
pozdrawiam
szoł-men