310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Rooftop

Witam
Wykonuję projekt na studiach w którym mam zastosowac Rooftop.
Bardzo proszę o podanie parametrów na które dobieramy w/w urządzenie.
Pozdrawiam

wydatek moc chłodnicza i grzewcza

istotna jest jego waga-aby strop się nie zawalił i wymiary aby go można zainstalować na dachu .potrzebny jest pobór gazu i prądu aby doprowadzić media o odpowiedniej mocy.

Bardzo dziękuje za konkretne odpowiedzi :)

Proszę również przeanalizować następujące:
1. Ile rooftop nawiewa powietrza.
2. Jaki jest udział powietrza świeżego.
3. Ile usuwa z pomieszczenia (zapewne = nawiew - świeże).
4. Co się dzieje z nadwyżką powietrza w budynku (nie każda konstrukcja rooftopa umożliwa usuwanie przez nadciśnienie nadwyżki powietrza w pomieszczeniu).
5. Rozważyć we własnym sumieniu, czy jeżeli nadwyżka powietrza (usawana przez konstrukcję rooftopa lub np. dodatkowy niezależny wentylator wyciągowy)jest większa niż 2000 m3/h to dobrze czy źle...
Pozdrawiam

5. Rozważyć we własnym sumieniu, czy jeżeli nadwyżka powietrza (usawana przez konstrukcję rooftopa lub np. dodatkowy niezależny wentylator wyciągowy)jest większa niż 2000 m3/h to dobrze czy źle...
Pozdrawiam
Słyszałem o odzysku w rooftopach,
może ktoś napisać coś więcej ?

Rooftop np. nawiewa 20 000 m3/h, w tym jest np. 4 000 m3/h powietrza świeżego.
Wyciąga 20 000 m3/h, z czego 16 000 zawraca do nawiewu, a 4 000 wyrzuca do atmosfery bez odzysku.
Czasamy wyciąga tylko 16 000 i całość zawraca do nawiewu. A te pozostałe 4 000 trzeba wyrzucić na własną ręke (raczej również bez odzysku).
I pojawia się dylemat - czy wyrzucanie bez odzysku tych 4000 m3/h nie jest sprzeczne z przepisami (brak odzysku dla instalacji do 2000 m3/).
Uważam, że przepis jest niejednoznaczny, bo dopuszcza przyjęcie recyrkulacji zamiast odzysku, a takową mamy.
Co o tym sądzicie ?

co nie zmienia faktu ze rooftopy z odzyskiem ciepła są. w Twoim przypadku na odzysk (mam na myśli wymiennik krzyżowy lub obrotowy) trafia pozostałe 4 tys m3 i ogrzewa/ochładza 4 tys m3 powietrza świeżego

Oczywiście o ile rooftop ma wymiennik ciepła. Spotkałem się na 3 inwestycjach z rooftopami i żaden z nich wymiennika nie posiadał.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.