R 22 po pożarze??jak zachowuje się ...

... się R22 pod wpływem wysokiej temperatury/?
instalacja chłodnicza nie została uszkodzona, jednostki wewnętrzne również są okopcone ale sprawne.
ale najbardziej interesuje mnie reakcja gazu na wysoką temp.
gdzie mogę takie info znaleźć na necie lub w książce.
pozdrawiam

do temp.150C nic się nie dzieje .W temp. powyżej 500-550C następuje rozkład a stal działa jak katalizator.Ważna jest też reakcja z olejem i jego zachowanie w tak wysokiej temp.
Radzę wymienić wszystko i olej i czynnik .

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.