310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

pytanie do projektantów

Witam wszystkich.
Prosze mi wyjasnić w jaki sposób należy dobrać zawór termostatyczny w najniekorzystniejszym obiegu instalacji wody lodowej. Straty w tym obiegu wynoszą 26kPa. Aby obliczyć wymaganą wysokoś podnoszenia pompy do strat obiegu (w tym przypadku 26kPa) nalezy dodać wartość dpz (czyli strate ciśnienia na zaworze) Problem w tym ze nie wiem jak wyznaczyć dpz - tą strate na zaworze. wedlug autorytetu A=dpz/(dp obiegu +dpz), czy z charakterystyk zaworu przy danym przepływie???
Troche namieszałem w tym opisie ale mam nadzieje ze bedziecie potrafili mi pomóc.
Pozdrawiam

Dobierz stratę zaworu taką jak działki (obiegu) Tak aby autorytet wynosił 0,5 ( A=dpz/dpd)
dpd=dpz+dps
dpd - ciśnienie dyspozycyjne czyli suma straty na zaworze i w sieci

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.