316
305
Strefa ekspertów HVACR

Problem z uzyskaniem zadanej temp piec z podajnikiem na eko groszek protech eko duo 18,5 kw

Witam, mam problem z uzyskaniem zadanej temp nawed tej minimalnej 45c prubowałem 3 rodzajów węgla,wszystkich ustawień,obecne ustawienia to:
czas podawania 3s
przerwa podawania 23
wentylator 25%( ustawienia od 1 do 100%)
piec pracuje cały czas nie osiąga zadanej temp poczym pokazuje się komunikat :
temperatura nie rośnie.
cug jest ok gdy palę z rusztu problem znika,ale nie poto kupuje się piec z podajnikiem żeby palić z rusztu,bardzo proszę o pomoc dziękuję.

Witam!
Jak dla mnie to ustawienia nie bardzo. Wentylator OK ale czas podawania i przerwa to raczej trzeba zmienić.
Spróbuj na początek:
czas podawania 10s
przerwa 40s
Kolejna sprawa to podtrzymanie.
Napisz jakiego ekogroszku używasz, to też istotna strona w całej pracy kotła.
Pozdrawiam
EKO-HT
www.pompycieplaht.pl

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.