310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

próba szczelności instalacji gazowej

na jekie ciśnienie przeprowadza się próbę szczelności wewnetrznego przyłacza gazu do domku jednorodzinnego (od gazomierza w płocie do budynku)?

Próbę ciśnienia powinno się przeprowadzać na cisnienie 0,2 MPa+ ciśnienie robocze w częsci doziemnej instalacji gazowej. najćzęsćiej 1,6 - 2,5 kPa. Podstawa prawna Rozporzadzenie w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

gdzie moge znaleźć taki formularz na próbę szczelności?

Każdy zakład gazowniczy ma swoje formularze, które udostepnia bezpłatnie osobom zainteresowanym.

na jekie ciśnienie przeprowadza się próbę szczelności wewnetrznego przyłacza gazu do domku jednorodzinnego (od gazomierza w płocie do budynku)?

Nie ma pojęcia wewnętrznego przyłacza, od gazomierza do domku i w samym domku to już instalacja wewnętrzna (chociaż w części podziemna). Zgodnie z rozporządzeniem z roku 1999, DzU 74 poz 836 par 44 główną próbę szczelności przeprowadza się na ciśnienie 0,05 MPa lub 0,1 MPa (0,1 jezeli instalacja przechodzi przez pomieszczenia mieszkalne), czas trwania próby 30 minut od momentu ustabilizowania się ciśnienia.
http://www.abc.com.pl/serwis/du/1999/0836.htm

na 0,5 bar max

A możesz mi powiedziec przy jakim ciśnieniu wykonuje się próbe szczelności w bloku 10 piętrowym na pionie ??

0.1 Mpa - pomieszczenia mieszkalne oraz zagrożone wybuchem lub 0.05 Mpa przewody rozdzielcze oraz piony

pegon ma rację:
jest jeszcze próba z urzadzaniami w DTR urządzenia producent podaje na jaie cisnienie wykonac próbę jest to w mm sł wody ( 1,5 m sł.w. )

Prosze o rozszerzenie informacji o zakres cisnien dla prob szczelnosci przyborow i urzadzen m.in kuchenek gazowych i tzw.junkersow

Mam pytanie czy istnieje przepis dotyczący nie malowania rur przed próbą szczelności gazu. Mój inspektor nadzoru zarzyczył sobie aby rury były nie pomalowane, a ja je już pomalowałem i kazał mi je oczyścić ( ha ha ha). Proszę o jakiś namiar na ten przepis. Dzięki za pomoc

Mam pytanie czy istnieje przepis dotyczący nie malowania rur przed próbą szczelności gazu. Mój inspektor nadzoru zarzyczył sobie aby rury były nie pomalowane, a ja je już pomalowałem i kazał mi je oczyścić ( ha ha ha). Proszę o jakiś namiar na ten przepis. Dzięki za pomoc http://www.abc.com.pl/serwis/du/1999/0836.htm

Instalacja do próby musi być nie malowana - jeśli jest pomalowana należy oczyścić. To logiczne - możesz zamalować nieszczelność

JAk wykonać próbę szczelności instalacji na 0,5 bara jeśli jest zamontowany gazomierz za którym nie ma zaworu. Max ciś gazomierza to 50kPa. Proszę o radę.

zgłoś do rozdzielni gazu potrzebę demontażu licznika
a póżniej dokonaj próby szczelności na0.1mPa

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.