Może ktos wie przy jakim ciśnieniu powinna być wykonywana próba szczelności instalacji wentylacji
Może ktos wie przy jakim ciśnieniu powinna być wykonywana próba szczelności instalacji wentylacji
120/75
Najpierw zastanów się nad pytaniem jakie zadałeś baranie?
Jak będziesz wiedział w jakiej klasie szczelności masz instalację i posłużysz się wzorem na ustalenie ilości powietrza uciekającego, to będziesz wiedział jakim ciśnieniem masz się posługiwać.
Odrób swoją lekcje i najpierw przestudiuj projekt (gdzie znajdziesz dane o ciśnieniach centrali i klasie w jakiej wykonana ma być instalacja) i normy o kanałach wentylacyjnych i ich klasach szczelności, a potem pytaj się o szczegóły na forum.
Skąd się biorą tacy faceci? - co będzie z naszą branżą jak taki Janek ma zamiar się wziąść za wentylację?
nie wziąść tylko wziąć
baran nazwał barana to i tak nie wszystko ciśnienie centralinie manicdo tego wzależności jaka klasa takie ciśnienie
Klasa A - 400 Pa
Klasa B1- 400Pa
Klasa B2- 1000Pa
Klasa B3 - 2000 Pa
jeszcze jest klasa C ale już nie pamiętam na jakie ciśnienie sięją robi
projekt określa jaka ma być klasa szczelności a ty powinieneś oprzeć sięna polskiej Normie
wiem że inspektorzy czasami chcą na inne ciśnienie można im to zrobić ale protokół i tak ma być zgodny z normą
Klasa C i D tak jak dla B.Jednakże dotyczy to tylko nadciśniena.Przy podciśnieniu klasa A 200Pa klasa B 500Pa klasa C i D 750 Pa.
O wszystkim mówi i pisze norma EN1507.
Norma 1507 dotyczy tylko kanałów prostokątnych
Do kanałów okrągłych (np. spiro) jest norma PN-EN 12237 i dla niej klasy szczelności są takie:
Nadciśnienie
A 500 Pa, B 1000 Pa, C i D 2000 Pa
Podciśnienie
A 500 Pa, B, C i D 750 Pa
Badany odcinek powinien być poddany działaniu ciśnień próbnych, nadciśnienia i podciśnienia, nie niższych niż jego obliczeniowe ciśnienie robocze. Tzn. że należy badać przy nad-/podciśnieniu roboczym, jakie przewidział projektant lub wyższym.
Tematy na forum