poziomy odcinek wentylacji

Prosze o pomoc, planuje wykonanie malutkiej pralni (schowka) przy łazience, chciałbym w tym schowku zamontować kratkę wentylacyjną połączoną poziomym przewodem wentylacyjnym z kominem. Długość poziomego odcinka wentylacji wynosi 3m natomiast wysokość od kratki do wylotu komina - 2,3 m. Czy w tak wykonanej instalacji wentylacyjnej będzie cug?

nie

Na tak postawione pytanie można odpowiedzieć: cug będzie albo nie. Teoretycznie kanał 10x16cm i kolanko mają spadek ciśnienia przy 50m3/h niewielki. Jeśli powietrze do schowka/pralni będzie napływać bez przeszkód i będzie odpowiednio cieplejsze od zewnętrznego to i cug będzie. Tak pewnie zdarzy się zimą. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że latem taki układ nie będzie funkcjonował w pełni poprawnie ze względu na zbyt małą różnicę temperatur pow. wewnętrznego i zewnętrznego. Ale gdyby tak malutki wentylatorek wspomagający grawitację to...

Licząc straty przepływu - licz także te na "instalacji" nawiewnej, bo "cug" musi pokonać wszelkie opory.
A w zamkniętym schowku, bez okna będą dość duże.
zgadzam się z optymistą: NIE

Cotat z "ulubionego" Muratora (11/97) "No cóż w Polsce nie ma odpowiednich norm, więc domy mają wentylację grawitacyjną. Za pionierskie próby poprowadzenia wentylacji grawitacyjnej poziomo firma Accord powinna..."

Szoł-men o kanale nawiewnym jest tuJeśli powietrze do schowka/pralni będzie napływać bez przeszkód i będzie odpowiednio cieplejsze od zewnętrznego to i cug będzie.
Praktycznie taka wentylacja jest niemożliwa nie mniej jednak teoretycznie może w pewnych warunkach zadziałać. Poza tym to przewyższenia jest tu prawie 3m więc minimalna różnica poziomów jest (pewnie taka jak na ostatniej kondygnacji w bloku mieszkalnym). U mnie na ostatnim 4tym piętrze grawitacja działa (inna sprawa, że czasami w przeciwnym kierunku ;-)

grawitacja ZAWSZE działa ! :-)
ale jeśli chodzi (bardziej konkretnie) o instalacje wentylacji grawitacyjnej - to zgadzam się - przeważnie działa inaczej niż wyszło w obliczeniach dla "warunków obliczeniowych" (bo te warunki obliczeniowe są bardzo rzadko spotykane w naturze.. heh)

Ponieważ wentylacja musi dostarczać bez przerwy 12-20 m3 powietrza na osobę, na godzinę niezależnie od warynków w domu i poza nim, to projektowanie i wykonywanie wentylacji grawitacyjnej świadczy o braku wiedzy, lub złej woli. Jak się do tego doda, że nie dopuszcza się (w PN) łączenia wentylacji mech. z graw. to o grawitacji szkoda pisać. To już historia!!!

Jak się do tego doda, że nie dopuszcza się (w PN) łączenia wentylacji mech. z graw. to o grawitacji szkoda pisać.
A mogę prosić o literalne zacytowanie tej normy? Rozporządzenie MI mówi o tym, że: "...w pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej."

Dziękuję za cenne odpowiedzi. Identyczny przypadek opisany jest w muratorze 12/2005 gdzie także odradzano takie rozwiązanie. Pozdrawiam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.