310
305
Strefa ekspertów HVACR

powietrze recyrkulacyjne

witam,
mam problem z wyliczeniem ilości powietrza recyrkulacyjnego. Załużmy ze temp na zewnątrz 2C, w hali zyski ok 527 kW , chcę mieć temp. 22C. Temperatura obliczona wewnętrzna 18C, przy takich uzyskach i 60 kW straty ciepła na wentylację. Czy do obliczenia wystarczy zwy kłe obliczenie typu 18-100
22 - x
co daje 122% czyli na 22 % otwarte żaluzje powietrza obiegowego.
Czy może z twego wzoru Recyrkulacja ζ=1-∑Q/m(hw-hz)
ale wtedy wychodzi 51 %. Wilgotność ok 50 %
proszę o wskazówki
pozdrawim
Ch

Proponuję skorzystac z wykrsu I-X. jest to proste obliczeniea jesli kolega się nie potrafi nim posługiwac to proponuję poszukac informacji np w Ferencowiczu lub Malickim ewentualnie skorzystać z poradnika Recknagel lub Systemair.

chcesz chłodzić freecoolingiem, powietrzem zewnętrznym czy chłodnicą?

ilość powietrza zależy od sposobu chłodzenia i kilku innych karczków, ale zgodzę się z przedmówcą, że Molierem najszybciej by Ci było.

www.pid.oz.pl

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.