Powietrze dla kominka

Witam,
Jak to jest z tą ilością powietrza dla kominka? Z jednej strony zaleca się doprowadzenie powietrza z zewnątrz przewodem o przekroju ok. 150cm2 a z drugiej strony większość kominków dostepnych na rynku zaciąga powietrze z pokoju w których się znajdują czyli tak naprawdę przez nawiewniki (w oknach) o przekroju co najwyżej kilkunastu centymerów.
Czy ta gruba rura z powietrzem z zewnątrz to nie jest gruba przesadza? Przecież przez nią dom się będzie potwornie wychładzał w zimie.
Pozdr.
AM

mam doprowadzone powietrze do kominka z zewnatrz domu rurą PCV 110, wkład kominka 13kW i taka średnica wystarcza; wylot rury umieszczony jest w posadzce ok. 30cm pod wkładem, i jest zakończony kratką z ruchomą żaluzją- jeżeli nie palę w kominku pociągnięciem sznurka zamykam kratkę i nie napływa zimne powietrze-proponuję przy montażu rury zrobić "kolanko"-w poziopmie, co dodatkowo utrudni samoczynne nawiewanie. pozdrawiam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.