Strefa ekspertów HVACR

pompa do CWU mała 20l/h

Kocioł viessmann vitodens 333 ma mieć ograniczony przepływ przez zasobik z tytuły cyrkulacji do 20litrów na godzinę .Gdzie szukać takiej pompy ,lub jak to rozwiązać ?

Najmniejsza dostępna pompa + zaworek regulacyjny. A tak wogóle to czego tak mały przepływ?

dlatego że w tym kotle czujnik temp.ciepłej wody znajduje się z dołu zasobnika tam gdzie jest zasilanie zimną wodą,powrót cyrkulacji jest w połowie wysokości.Ten mały przepływ by nie zaburzać zbytnio warstwowego rozkładu temperatur w zasobniku i nie drażnić czujnika temp.Zbyt duży przepływ spowoduje w zasobniku spadek temp.A lepiej jest mi zastosować o ile znajdę małą pompę niż zawór dławiący czy bajpas.A te max 20l/h to zalecenia producenta kotła ,który ma w ofercie tylko zestaw pompa + zawór dławiący

Rozumie.tylko zastanawia mnie czy tak mały przepływ spełni zadanie cyrkulacji.Przy daleko położonych odbiornikach może to być kłopotliwe.

a jak duży jest ten zasobnik?

zasobnik ma 83 litry

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.