Pompa ciepła

Witam,
Dla siedzących w temacie będzie to proste pytanie. Jak znając moc chłodniczą parowacza pompy ciepła oraz COP wyznaczyć moc skraplacza - "nagrzewnicy" . Mowa o pompie ciepła typu powietrze-powietrze w centrali wentylacyjnej.
np. Qch = 50 KW
COP = 5
Qgrz = x kW - do wyznaczenia.
Z góry dzięki!!!

Widzę, że jesteś "laik" ale do n-te potęgi. Wystarczy Ci Google - uwierz !!

Qk (Qgrz) = Qchł + L (praca sprężarki)
COP = Qchł / L => L = Qch / COP = 10kW
Qgrz = 50+10 = 60kW
Potrzebyjesz skraplacz na 60kW
yo

"adijo" mogłe(a)ś się pomylić, jeżeli COP podane jest dla pompy ciepła jako urządzenia odzysku ciepła
Ale dalej naprawdę można to znaleźć na googlach.
Czy nie lepiej brzmiałoby na forum (podnosząc również jego rangę) gdyby "Laik" zaproponował rozwiązanie a inni dopiero je negowali lub wręcz przeciwnie.
Tym bardziej, że pytanie nie dotyczyło naukowych wywodów czy teorii

Święta idą i nie można być takim nie przychylnym człowiekiem:
COP = Qskr/L
i wtedy
Qskr = Qchł*[COP/(COP-1)] czyli
Qskr = 62,5 kW
L = 12,5 kW
WESOŁYCH ŚWIĄT

Popularne i cenione są pompy ciepła firmy Ariston. To ekologiczne i oszczędne rozwiązanie, które polecam każdemu! Obecnie trwa konkurs gdzie można wygrać dzięki kreatywnośći pompe ciepła firmy Ariston!! Polecam www nuos.aristonheating.pl/konkurs-wygraj-pompe-ciepla-Ariston-Nuos :)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.