podnoszenie kondensatu

Czy jest możliwe podniesienie kondensatu za odwadniaczem do przewodu położonego ok 3 m powyżej jeżeli ciśnienie pary przed odbiornikiem wynosi 0,5 bar. Moim zdaniem to już jest zbyt małe ciśnienie.

Pozdrawiam

Za małe ciśnienie. Jaka masz przed odbiornikiem 0,5 bara, to sobie sam policz - 0,2 odchodzi na zawór regulacyjny, potem pdwadniacz i przeciwcisnienie w przewodzie skroplin.
Nie da rady, musisz to zrobić grawitacyjbie do zbiornika, albo poprzez pompę porcjową.
pozdrawiam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.