Czy jest możliwe podniesienie kondensatu za odwadniaczem do przewodu położonego ok 3 m powyżej jeżeli ciśnienie pary przed odbiornikiem wynosi 0,5 bar. Moim zdaniem to już jest zbyt małe ciśnienie.
Pozdrawiam
Czy jest możliwe podniesienie kondensatu za odwadniaczem do przewodu położonego ok 3 m powyżej jeżeli ciśnienie pary przed odbiornikiem wynosi 0,5 bar. Moim zdaniem to już jest zbyt małe ciśnienie.
Pozdrawiam
Za małe ciśnienie. Jaka masz przed odbiornikiem 0,5 bara, to sobie sam policz - 0,2 odchodzi na zawór regulacyjny, potem pdwadniacz i przeciwcisnienie w przewodzie skroplin.
Nie da rady, musisz to zrobić grawitacyjbie do zbiornika, albo poprzez pompę porcjową.
pozdrawiam