Per-Eko KSR14 Pomoc w ustawieniach

Bardzo proszę o pomoc w ustawieniach - jestem laikiem jeśli chodzi o piece, zaczęłam 3 tygodnie temu.
Więc proszę o wyrozumiałość

Dom stary ocieplony 90m, ocieplony, stara instalacja CO, CWU 100l.

Na retorcie jest lej po bombie, tylko w środku żar, z retorty spada sporo niedopalonego groszku. W tej chwili grzeję tylko ciepłą wodę. 2 dni temu włączyłam ogrzewanie -niespalonego groszku jest jeszcze więcej.

Piec per-Eko KSR14 sterownik St37
czas podawania 9 sek
przerwa w podawaniu 22 sek
wentylator 3 bieg
przedmuch 10 min
temp na piecu 57st
wejście do komina otwarte na jakieś 4 cm.

Czy temperature pieca, CO, CWU ustawia się w trzech różnych miejscach na sterowniku? Piec ustawiony na 57 st. -grzeje teraz tylko wodę - CWU jest za gorąca.

Wielkie dzięki za ewentualną pomoc

spróbuj przerwe podawania na ok 130s sila nadmuchu 4 najpierw recznym sterowaniem podaj wiecej materialu coby ten lej zniknal ja mam takie ustawienia przy obecnych temp dom ok 90m cwu 120l + lekko cieple grzejniki temp zadana 50 st

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.