310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Odpylanie powietrza wywiewanego

Może ktoś zna jakiś sposób odpylenia powietrza wywiewanego z zakładu kamieniarskiego. Jest to pył drobny,pochodzący z cięcia na sucho granitu i marmuru.Zależy mi na metodzie możliwie taniej.

Najtańsza jest komora osadcza, ale z jej skutecznością nadaje się do większych pyłów. wymienne filtry tkaninowe, wielokrotnego użytku powinny wystarczyć. trzeba też zwrócić uwagę na wentylator. Urządzenia filtracyjne stawiają duży opór w instalacji. Wraz z dołożeniem filtrów radziłbym dobrać mocniejszy wentylator.

Gdzie moge dostać tego typu komory osadcze. Dobiorę wentylator w momencie poznania oporów instalacji.

Dla niewielkiej instalacji polecam filtry nabojowe "FN" z zabudowanym wentylatorem promieniowym, produkowane przez "KOWENT" S.A.

proszę o kontakt celem przekazania szczegółów problemu z jakim ma pan do czynienia (j_t@interia.pl).
Spróbuję pomóc (gratis ;) )

Komory osadcze można zrobić u blacharza. Musi ci ktoś to zaprojektować (wielkośc, możliowość czyszczenia itp.). Jeśli to drobny pył nie można zagwarantować ze zda egzamin.

Zgłos się do Itceco - oni mająkompleksowe systemy do odpylania. A przy okazji skonfigurują CI odpowiedni sprzęt dopasowany pod metraz i inne czynniki.

Kolega wyzej dobrze radzi, Itceco. tu masz lik i zgłoś się do nich. Nikt lepiej CI nei doradzi a konstrukcje DIY sobie odpuść już na starcie.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.