oddymianie kondygnacji

Witam,
mam następujący problem: konieczne jest oddymianie jednej kondygnacji budynku (kondygnacja -3.0; budynek dwupietrowy), konieczne jest zastosowanie nawiewu powietrza świeżego czerpanego z dachu (dopływ powietrza zewnętrznego przez drzwi nie jest mozliwy), czy należy izolować kanał nawiewu świeżego powietrza izolacją ogniochronną?
Thx i pozdro

skoro mówisz o oddymianiu jednej kondygnacji i to podziemnej - to rozumiem że jest ona oddzielną strefą pożarową - a skoro tak, to tranzyt świeżego powietrza z dachu, będzie przebiegał przez strefy pożarowe których nie obsługuje .... co za tym idzie musi być wyizolowany pożarowo - zwłaszcza że nie możesz dać na nawiewie pożarowym klapy odcinającej...
(generalnie szachty zawsze są wydzielone pożarowo, niezależnie co prowadzą .. ). Pozdrawiam.

Owszem, ale cały budynek jest jedną strefą pożarową, pewnie dlatego że w jego środku jest otwarta przestrzeń (przez wszystkie kondygnacje). w tym przypadku kondygnacja podziemna jest strefą handlową (są tam sklepy), Pozdro.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.