Strefa ekspertów HVACR

oddymianie klatki schodowej

poszukuje wzorów przeliczeniowych dla klatek schodowych z polskiej normy dla instalacji wymuszonego odprowadzania ciepła i dymu czyli wentylatorów oddymiających, napowietrzających. przyjmując, ze bedzie zastosowany tłumik akustyczny, oraz redukcje, przejsciówki itp

chyba najlepiej zajrzeć do normy, lub spróbuj może skontaktować się z firma flakt woods- posiadają takie rzeczy w ofercie. chcesz klatkę oddymiac czy napowietrzać?

problem napowietrzania był już wczesniej rozwiązany, oddymienie - pozostał problem z tym tłumikiem akustycznym ktory postawiony przed wentylatorem powoduje spadek wydajnosci zwiazany oporami powietrza. czy ten wentylator sie nie przegrzeje hmm...? a dwie godziny musi działac wg projektu.

PN jest w temacie chuda.
Lepiej zajrzeć do praktycznego NFPA 92A Draft 2009 - jest w internecie, lub do przepisów niemieckich, klarownie wykładających o co chodzi i zasady myślenia :
"Anlagen_und_Methoden_zur_Entrauchung.pdf"
"Honeywell.77-1134.pdf"
"VortragEichelberger.pdf"

A może właśnie ten tłumik za wentylatorek jest do wymiany? Z tego co piszesz,to przede wszystkim on jest wadliwy i powoduje tak stan rzeczy.


Spednet- pompy ciepła.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.