310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym

Witam.
mam następujący problem. Jak w świetle powszechnie obowiązującego prawa i/lub Polskich Norm (i jakie przepisy lub normy to regulują) wyglądają następujące teamty:
1. jaka jest wymagana ilość wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym?
2. jak to wygląda w przeliczeniu na jednego pracownika?
Dodam, że pomieszczenie, o którym mowa to 51 m kwadratowych i 2,58 m wysokości.

A ilu pracowników ma tam być - to ważne

Biur nie robi sie z krotnosci tylko z ilosci ludzi. Przyjmujesz minimalny strumien na osobe.

Przelicz miesca siedzące przy biurkach na rzucie podkładu przemnozyć to nalezy przez 30 m3/h, no i dodac 30 % do tego na jakieś osoby z zewnątrz, gości i interesantów. Wynik podzielić przez kubaturę i otrzyma się krotność wymian, która według mnie nie powinna byc mniejsza niż 3 wym/h.
Pozdrawiam

Musisz znać emisję znieczyszczeń do pomieszczenia czyli ilość olfów, aby to ustalic uzgodnij z inwestorem maksymalny czas noszenia odzieży bez prania, szczególną uwagę musisz zwrócić na skarpetki. Dużo trudniejsza sprawą jest określenie wymaganej marki i intensywności uzywania perfum przez kobiety, w celu uniknięcia interferencji zapachowej najlepiej wpisac do projektu wymaganie co do marki , typu i intensywności skrapiania się perfumami (mozna zastosować dozymetry skrapiające do obowiązkowegostosowania przez urzędniczki). Pozostaje jeszcze element losowy czyli petenci, ci potrafią przyjść do urzędu z nieumytymi zębami ! abo co gorsza z zakupami z rybnego ! Weź na nich poprawke 30 %.

Przelicz miesca siedzące przy biurkach na rzucie podkładu przemnozyć to nalezy przez 30 m3/h, no i dodac 30 % do tego na jakieś osoby z zewnątrz, gości i interesantów. Wynik podzielić przez kubaturę i otrzyma się krotność wymian, która według mnie nie powinna byc mniejsza niż 3 wym/h.
Pozdrawiam
Ciekawa teoria. To teraz może nieco praktyki i przykład z życia: Gabimet prezesa banku - 30m2 i 3m wysokości. Kubatura 90m3 - Wg. ciebie mnimum 3 wymiany czyli 270 m3/h. Zakładając, że prezes siedzi sam + raz na jakiś czas przyjdzie 1,2 osoby to masz strumień 90,135, 270 m3/h/osobę. Tak się nie robi biur. Krotonośc można owszem policzyć ale bardziej z ciekawości niż jako wytyczna dobrego/złego projektu. Zwykłe biura robi się TYLKO z ilości ludzi i strumienia na osobę.

A nie jest to tak przypadkiem ze:
- min. 20m3/h na 1osobe
- nie mniej niz 1 wymiana

Nie

PoczytajPN-83/B03430 i PN-83/B03430/Az3

Miałem na myśli tą minimalną 1 wymianę. A normy to tylko wytyczne i nie zwalniają z myślenia - patrz przykład powyżej.

Juz kiedys byla podobna dyskusja.
Definicji wymaga, co rozumiemy za wentylacje, czy dostarczenie wymaganej ilosci swiezego powietrza, czy tez , dodatkowo utrzymanie temperatury "w ryzach"
Ilosc powietrza wentylujacego zalezy:
od wymaganych standardami ilosci powietrza swiezego na osobe
od zyskow ciepla (drukarki, komputery itp)
od zanieczyszczen wydzielanych w pomieszczeniu (drukarki laserowe).
Nie rozumiem skad to zauroczenie krotnosciami wymian, moga one byc tylko wskaznikiem sprawdzajacym
Bronek

Pacanie, to chyba napisałem na początku jak policzyć ilość powietrza z osób przebywających, na końcu napisałem jak obliczyć ilość wymian mając powietrze już obliczone z ilości osób, to była wskazówka że srednio z tego co ja licze to wychodzi koło 3 to liczbę podałem jako wartość orientacyjną dla wiedzy cezaraka bo pytał a nie jako ścisło wytyczno której się trzeba trzymać, naucz się czytać głąbie a pózniej pouczaj ludzi

Od zysków nie możesz liczyc wentylacji w biurach bo zyski zwykle sa duze(dużo kompów, sprzetu, ludzi i okien) i po policzeniu strumienia powietrza wyjdzie bardzo duzo powietrza - że może porywać papiery, mój znajomy kiedys chciał zbić zyski powietrzem zewnetrznym to mu wyszło koło 20 wymian, poprostu daje sie splita + świeze na osobe no i jak słusznie zauwazyłeś na wydzielające się zanieczyszczenia z drukarek itp.

Ludzie o czym wy piszecie. Przeciez jakby chciec usunąc zyski ciepła powietrzem zewnętrznym to jak wypowiedział sie mój porzednik łby by urywało. Ilosci powietrze do biur dobiera sie na świeze pow. na osobe i nie mniej niz 1 wymiane. A jak pracujesz w drukarni to faktycznie ze wzgledu na szkodliwe substancje.

Pacanie [ciach durnoty] naucz się czytać głąbie a pózniej pouczaj ludzi
Cóż za piękna składnia, że o gramatyce i ortografii nie wspomnę. Gratuluje kultury osobistej.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.