281
282
284
226
Strefa ekspertów HVACR

kratki wentylacyjne nie "dają" powietrza


-skoro "pędzi" to znaczyłoby że przekroje kanałów są za małe i prędkości za duże, a tym samym w bardzo niekorzystnych warunkach powietrze mogłoby być nawet zasysane do kanału takim sobie efektem inżektorowym.
-pojęciem "pędzi" możesz również określać np hałas w przewodach wentylacyjnych - który wcale może nie oznaczać że jest przepływ - potwierdź że w kanałach wyczuwalny jest ruch powietrza (zdejmij kratkę i wsadź grabke :)
-inna przyczyna: krata nawiewna zamontowana bezpośrednio za łukiem... efekt- uwarstwianie się przepływającego powietrza np w lewym przekroju kanału, co z kratką w "prawym" da opisany efekt.
-no i bardzo prozaiczne wytłumaczenie: brak regulacji - jeśli problem dotyczy np przedostatniej kraty nawiewnej to powienieneś skryzować ostatnią - zmniejsz jej powierzchnie wypływu powietrza.
...a właściwie to zaproś swoich wykonawców na "kawkę":)

Jeśli jesteś nadal zainteresowany wyjaśnieniem problemu, przeprowadzeniem pomiarów i poszukaniem rozwiązania skontaktuj się z nami
gklima@vp.pl

albo ze mną: pttk22@interia.pl

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.