Karta urządzenia chłodniczego w środkach transportu.

Witam, mam pytanie, czy dla pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewożenia lodów i mrożonek t.j. takich, w których zamontowane są płyty akumulacyjne jako parowniki, konieczne jest zakładanie karty urządzenia chłodniczego?

zakładając, iż agragat zawiera substancję kontrolowaną np. R22, jeśli dobrze rozumiem ustawę, to mowa tam tylko o wielkości granicznej napelnienia czynnikiem t.j. 3kg, nie ma tam info czy urządzenie jest na kołach, czy stacjonarne - tzw."komorówki" zawierają ok 5-8kg czynnika więc rozumiem, iz podlegają ustawie cyli obowiązkowi prowadzenia karty urządzenia - polecam kontakt z p. Michałem Dobrzyńskim z PROZON-u,
pozdr

Witam,
Zgadzam się w 100%. W odniesieniu do karty urządzenia, ustawa ozonowa "dzieli" urządzenia na: (i) urządzenia o napełnieniu do 3 kg czynnika, oraz (ii) urządzenia zawierające więcej niż 3 kg czynnika będącego substancją kontrolowaną. Dla tej drugiej kategorii wymagana jest karta urządzenia, a dla pierwszej nie. Bez znaczenia jest tu kwestia mobilności tego sprzętu.
Pozdrowienia,
Michał Dobrzyński, Fundacja PROZON

Serdecznie dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.