kapie woda z jednostki wewnetrznej

zamontowalem klimatyzator w naszej firmie i z jednostki wewntrznej kapie woda bo jest troszke oblodzona lodem . gazu miala 4,1 (tak byla nabita). Jaka moze byc przyczyna oblodzenia?

trzeba bedzie te urzadzenie wyzucic do kosza kaput
jeszcze sam montowalesuuuuuuuuuuuu trudno sie nauczyc samo prawo fizyki ci mowi ze jestes zaslaby do chlodnictwa.

igor poco się odzywasz jak niemasz nic konkretnego do powiedzenia? Marek a jaki to split, sprawdzałeś ciśnienia po jednej i po drugiej stronie? Chłodzi wystarczająco?

dzieki ze ktos mnie broni!!
Tak chlodzi i to mocno a cisnienie sprawdzalem tylko na chlodzeniu .Czy dopuszczenie gazu rozwiozalo by problem ??

a ten split to RAVANSON czyli jeden z najbardziej popularnych na rynku, bo sprzedawany miedzy innymi pod nazwa RAVANSON FONKO LAMBDA

Może wtedy gdy wilgotność na zewnętrz jest wysoka to zjawisko to się nasila? Sprawdziłeś drożność przewodu skroplinowego? Jeżeli wszystko jest ok z przewodem to może temperatura odparowania jest za niska (przy dużej wilgotności na zewątrz)

Co do przewodu skroplinowego to wszystko jest ok bo sprawdzilem to . Jednostka zewnetrzna jest zamontowana na poterznej hali i wilgotnosc na niej jest okolo 15%

w zasadzie jednostka nie powinna się obladzać i to jest przyczyna kapania wody z urzadzenia - pracuje ono w trybie do zalodzenia i odpuszczenia przez czujnik zalodzenia. w wielu wypadkach małe jednostki naścienne maja jak na warunki naszego klimatu zbyt płytkie tace/rynienki ociekowe, jednak warto w tym wypadku wykonac dwie prace:
1: skontrolować drożność drenażu w zasadzie winien przyjąć niezależnie od warunków spore ilości skroplin bez podciekania na zewnątrz (chyba, że cieknie z czapy lodu poza obrysem tacy ociekowej.
2. wyregulować ciśnienia w urzadzeniu tak aby pracowało poprawnie

Przyczyną oblodzenia parownika może być kryształek lodu w kapilarze, powstały z powodu nie wytworzenia odpowiedniej próżni przy montażu.

Dzieki Mirek . Miales racje

przyczyną zalodzenia może być zbyt mały odbiór ciepła spowodowany zabrudzonym filtrem - skoro jednostka wisi na hali to jest to możliwe.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.