316
305
Strefa ekspertów HVACR

kanały "D"

Czy znacie może producentów kanałów o klasie szczelności D? Dzięki za wszelkie info.

Veloduct - http://www.flaktwoods.com/169/2715/1/

W naszej "kochanej" normie PN-B-03434 takie klasyfikacji "D"nie ma .
Wystepują klasy (N) do +1000Pa i klasy (S) do +2500Pa.
Jeśli ktoś chce kanały klasy D - to na pewno nie będzie to zgodne z naszą normą.
Jeśli chodzi o szczelność - to norma PN-B-76001 wyraźnie wskazuje klasę szczelności B do ciśnienia +70000 Pa (Rys1) przy przepuszczalności nie większej jak 10 m3/m2h.
To chyba wystarczy dla każdego.
Jak na razie szwedzka norma nas nie obowiązuje i należy trzymać się naszej normalizacji.

Wally (jak zwykle) nie jestes na biezaco i (jak zwykle) wprowadzasz ludzi w błąd.
PN-EN 12237: 2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przykroju kołowym.
[prostokatne w fazie uchwalania]
polecam te lekturę
do Adama -> niestety nie znam producentów w/w kanałow

Dzieki za podpowiedź , nie wiedziałem o tej normie
Zaraz sobie ja kupię.
Czyli jaka jest dopuszczalna granica nieszczelności i ciśnienia w przewodach klasy "D"? bo jeszcze nie znam tej normy?.

klasa szczelności: A
graniczne wartości ciśnienia statycznego ps:
nadciśnienie = 500 Pa
podciśnienie = 500 Pa
dopuszczalny wskaźnik nieszczelności f max: 0,027*pr^0,65*10^-3 [m^3 /s / m^2]
klasa szczelności: B
graniczne wartości ciśnienia statycznego ps:
nadciśnienie = 1000 Pa
podciśnienie = 750 Pa
dopuszczalny wskaźnik nieszczelności f max: 0,009*pr^0,65*10^-3 [m^3 /s / m^2]
klasa szczelności: C
graniczne wartości ciśnienia statycznego ps:
nadciśnienie = 2000 Pa
podciśnienie = 750 Pa
dopuszczalny wskaźnik nieszczelności f max: 0,003*pr^0,65*10^-3 [m^3 /s / m^2]
klasa szczelności: D
graniczne wartości ciśnienia statycznego ps:
nadciśnienie = 2000 Pa
podciśnienie = 750 Pa
dopuszczalny wskaźnik nieszczelności f max: 0,001*pr^0,65*10^-3 [m^3 /s / m^2]
gdzie:
pr - ciśnienie próby (zauważcie, że są to jednak ciśnienia inne niż w naszej normie PN-B-76001:1996)
A^B - oznacza A do potęgi B
f - wskaźnik nieszczelności jest teraz w sekundach a nie w godzinach
klasę D - zakwalifikowano jako "przewody do specjalnych zastosowań", czyli w przypadku przepływu powietrza o dużym zagrozeniu dla zdrowia lub życia ludzi.
powyższe dane dotyczą tylko kanałów okrągłych, bo prostokątnych juz mi sie nie chce przepisywac ....
pozdro
wszelkie prawa zastrzeżone
kopiowanie tylko za zgodą szoł-mena

Co do normy PN-EN 12237 to warto zauważyć, że częściowo odnosi się również do prostokątnych w pkt.:
"1 Zakres normy
...Wymagania i metody dotyczące szczelności mają zastosowanie również do przewodów o przekroju prostokątnym..."
Znam producenta, który produkuje przewody w tej klasie.
ani3@interia.pl

owszem zakres normy obejmuje okrągłe i prostokatne
- ale moje zestawienie obejmuje LI-TYLKO okrągłe, o prostokątnych było (o ile dobrze pamietam) dalej - i to właśnie tego nie chciało mi się przepisywać.

......i takiej potrzeby (przepisywania) nie ma bo klasy A B C D są identyczne dla przewodów okrągłych i prostokątnych.
Przynajmniej ja tak rozumuję ale może jestem w błędzie?
Proszę o uwagi.

......i takiej potrzeby (przepisywania) nie ma bo klasy A B C D są identyczne dla przewodów okrągłych i prostokątnych.
NIE SĄ !!!
przeczytaj norme wreszcie zamiast spamować

....patrz wiersz 11 strona 4, wydanie z kwietnia 2005 roku (pkt 1 ZAKRES NORMY).
Na jakiej podstawie twierdzisz, że to SPAM????

Oczywiście chodzi o SZCZELNOŚĆ (a właściwie nieszczelność).

Oczywiście chodzi o SZCZELNOŚĆ (a właściwie nieszczelność).

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.