310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Kanały na besen kryty ???

Potrzebuję kupić kanały wentylacyjne na wyciąg z besenu krytego. Projektant pisze o kanałach z blachy nierdzewnej.
Jakie należy stosować kanały na besen (wyciąg) dakąc np 5 lat gwarancji. czy ma to być blacha kwasoodporna czy np aluminiowa? Jezeli tak to jaki gatunek.
Kanał wywiewny z centrali basenowej ma być wykonany z blachy ocynkowanej, czy nie należy zastosować innego materiału?
Proszę o poradę.

Zapominiałem dodać że technologia wody basenowej to chlorowanie.

W zupełności wystarcza blacha ocynkowana. Nie ma ŻADNEJ potrzeby stosować nierdzewki. Warunek jest jeden: W sposób prawidłowy muszą być realizowane procesy termodynamiczne obróbki powietrza na basenie i w centrali klimatyzacyjnej. Szczególnie istotne jest to, aby wilgotność powietrza usuwanego z hali basenu nie przekroczyła 65%. W innym przypadku i blacha kwasoodporna czy aluminiowa nie rozwiąże problemu.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.