Mam prośbę proszę o pomoc jakie przepisy regulują wysokość montazu instalacji - rury, kanały itd. nad posadzką, jaka powinna byc minimalna wysokość przejścia pod tymi instalacjami
Mam prośbę proszę o pomoc jakie przepisy regulują wysokość montazu instalacji - rury, kanały itd. nad posadzką, jaka powinna byc minimalna wysokość przejścia pod tymi instalacjami
musi być pozostawione swobodne przejście... a co to znaczy? nikt nie wie... przyjmuje się 2m, ale co zrobić jak pomieszczenie ma 1,90m?
dziękuję za potwierdzenie, że 2 m, tez wiem, że zwyczajowo wszyscy przyjmuja taka wysokość tylko nikt nie może podać uzasadnienia w formie jakiegoś przepisu lub normy, a ja potyrzebuje podkładkę
Nie mam norm pod reka ale popatrz w PN-B-02423 (wezly cieplne) , PN-B-02431 (kotlownie gazowe) albo w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe.
Np. w warunkach technicznych przylaczenia do sieci cieplnej podana jest wysokosc instalacji rur w wezle ciepla minimum 2.0m (do spodu izolacji, na kolnierzach).
Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe Warszawa 2000 Punkt 7.2.3. "Wszystkie przewody w kotlowni nalezy prowadzic w sposob zapewniajacy wysokosc przejscia w swietle nie mniejsza niz 2m."
D.U. 690