310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Jak to jest z nagrewnicami elektrycznymi ?

Zakupiłem nagrzewnicę kanałową, sterowanie PULSER ikilka dziwnych rzeczy do tego. Zamontowane został rzez firmę, której to zleciłem. Powietrze wylatuje o temp +30oC i podobno to tak ma być. Z niedowierzaniem czekam na zimę, ale nie wierze że 9 kW nagrzewnica podgrzeje 80m2 do jakiejś sensowne temperatury. Bardo poszę o opinie, ewentualne sugesteie co tym zrobić by przynajmniej te 40oC wylatywało ? może wtedy coś z tego będzie. Wielkie dzięki za wszystkie posty.

w sprawach zwiazanych z elektrycznoscia zapraszam na strone www.netelektryk.com

a jaki jest strumien powietrza nawiewanego?

zmontowany jest wentylator System Air K200M według katalogu to 0,22m3/s 775m3/h,
Przy okazji Tomku nie pytam o elektryczności a o "ciepło", ale również i tam zobacze

Z tego co wiem, Pulser płynnie ustawia moc nagrzewnicy. Jeśli jest zadane 30 st.C to tyle będzie. Spróbuj podkręcić temp. zadaną i zobacz.
Swoją drogą nagrzewnica o mocy 9 kW lepiej jakby była obsługiwana przez regulator TTC, gdyż jest on trójfazowy. Pulser jest regulatorem jedno lub dwufazowym i zalecany do 6 kW. Nagrzewnica trójfazowa sterowana jedno lub dwufazowo będzie miała słabszą moc.

To prawda że moc, ale co z tą temperaturą, prezecież czujnik jest w kanale i to on ustala progi załączenia i wyłączenia, to znaczy że moc jest ok, bo nagrzewnica jest wyłączana na krótki czas, a na PULSER jest ustawienie nax 30oC, pytanie było czy to tak ma być że nagrzewnica ma na wydmuch u 30oC, oceniam że jest to nagrzewnica do wstępnego nagrzewania a nie do ogrzewania
Dzięki za posty

Wstępna czy wtórna - wszystko zależy od ustawienia ich w układzie. Wstępna nagrzewnica z reguły podgrzewa powietrze do ok. 5 stC (aby urządzenia nie zamarzły) a wtórna podnosi temp. do zadanej.
Jeśli nawiewa stale 30stC znaczy, że pulser działa i reguluje poprawnie. Przy niższej temp. powietrza zewnętrznego nagrzewnica będzie pracowała z większą mocą tak aby utrzymać zadane 30 st.C. Jedyne pytanie jest takie - czy starczy mocy przy niskich temp. zewnętrznych np. -15 st.C. Dla pewności należało by wykonać bilans strat ciepła budynku.
Jeszcze jedno: Może być też tak, że jest za mało powietrza nawiewanego. W celu równomiernego rozprowadzenia ciepła w pomieszczeniu przyjmuje się czterokrotną wymianę powietrza.
Pozdrawiam

Bob, nagrzewnica wstępna podgrzewająca do +5 żeby nie zamarzało ? A co ma nie zamarznąć ?
Alko, z tego co piszesz wynika, że kupiłeś sam nagrzewnicę a firma zamontowała to co im dałeś. Czy sam dobierałeś sobie wielkość nagrzewnicy i wentylator ? A rozprowadzenie tego powietrza sam zaprojektowałeś ? A może to ci ktoś zaprojektował ?
Fakt, że powietrze nawiewane ma 30C nie przesądza czy nagrzewnica ogrzeje 80 m2. Teoretycznie nagrzewnica 5 kW też powinna ogrzać takie mieszkanie. Nie wiadomo jakie będziesz płacił rachunki i czy będziesz zadowolony z obsługi tego systemu. Radzę poczekać. A jeśli chodzi o komfort to lepiej żeby leciało 30C niż 40C.

Np wymiennik - Gnomie. Chodziło o teorię kiedy jest wstępna, a kiegy wtórna.

Po pierwsze: Alko nic nie wspomina o np. wymienniku (krzyżowym ?)
Po drugie: "Żeby nie zamarzło np wymiennik (np krzyżowy) wystarczy podgrzać do 0C nawet gdyby sprawność odzysku była 100%.

Zaczynasz się czepiać jak kilku mondrali na forum. Chodziło mi o terminologię, a "pojedynki mądrości" mnie nie bawią.

Słońce jest gwiazdą i krąży wokół Ziemi która jest planetą. No, może nie tak do końca ale przecież chodzi o terminologię a nie "pojedynek mądrości".

Zatem oświeć mnie Gnomie i powiedz, co to jest nagrzewnica wstępna i jaką spełnia funkcję?

Nie obawaiaj się - podgrzeje, jeśli mieszkanie masz przynajmniej średnio izolowane. A czy dogrzeje wszystkie zakątki 80m2 równomiernie, to zależy od tego, jaką nagrzewnica ma wydajność i jak ciepłe powietrze rozprowadzisz.

770*1,2*40/3600=10,2kW aby przy temperaturze normowej dla Wawy otrzymać 20 stopni na nawiewie.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.