Co do dyszowych, musi byc oferta na duże wysokości i na mniejsze. Co do hałasu to w hali ma on mieć prawo, jak się nie mylę 33db. Rozumiem, że to za dużo, bo to w końcu hala, ale jednka taka "pracownia", więc DB trzeba dobierać na mniejsze wartości. To miejsce pracy, ma być cicho:P
Wirowe mają to do siebie, że mają większą (niż pozostałe, zwykłe nawiewniki)prędkość(w) zawirowania strugi powietrza, dzieki temu ich zasięg jest większy, a co za tym idzie lepsza wentylacja strefy pracy.
Co do centrali.. nie znam planu tej hali, ale jeśli ma być podzielona na 2 hale, tak to zrozumiałam, na 2 miejsca pracy, to mozna zainstalować centrale jedną większą i urzadzenia strefowe np nagrzewnica, lub jedna większa a druga mniejsza, jako podłączenie czyli ciągłość pracy przemiany powietrza. Np w 1 centrali powietrze jets filtrowane, nagrzewane do tem 18, bo tego wymaga strefa pracy, a potem biegnie przewodem odgałęziającym do kolejnej mniejszej centrali np podwieszanej( może być z racji mniejszej wagi usytowana na wspornikach) i tam jest filtrowane i nawilżane i ogrzewane np do 26 temp.
Zastanawiam się nad wilgocią.
Jak liczysz bilans musisz obliczyć nie tylko Q od ludzi według wzoru, który podałam, ale i W. Ilość wilgoci od ludzi. Zbyt duża ilość wilgoci powoduje, że powietrze trzeba osuszać, ale to wyjątkowe sytuacje.
Centrala niekoniecznie musi stać w piwnicy. Może być w specjalnie obudowanym (nawet wewnątrz hali) pomieszczeniu, wiekszym niz wymiary centralki. aby nie było słychac hałasu, mozna obudowac je materiałem dzwiękochłonnym. Jeśli jest miejsce może być to przybudówka obok hali. Wystarczy osłnić ją od śniegu i deszczu daszkiem ze stali nierdzewnej i siatką.
Mając na myśli - wypasiona wentylacja w hali zdjęciowej- mam nadzieję, że masz na myśli nie jakieś nowe urzadzenia, które są na fali, bo... wwciska je garesywnym marketingiem jakaś firma:P Nie drogie rozwiązanie, bo płacisz za marke firmy:p I szczycimy się, a to mamy z FIRMa(nazwa). Tylko masz na myśli SKUTECZNĄ wentylację:) Dla mnie to oznacza wypasiona:P
W hali, gdzie są duże zyski ciepła, stosuje się też wentylację miejscową, za pomocą przepływów laminarnych - wentylacja wyporowa.
O O O
O O O
To miejsca wydzielania się ciepła np z pieca, a u was z tych świateł:P Licyz się ilość, rozmieszczenie.
Wtedy nawiewniki wyporowe (jeśli zrodło ciepła jets na podłodze) umieszcza się w ścianie lub na podłodze (są nawet takie nawiewniki stojące, coś jak klocki lego, tyle że większe, nawet narożnikowe, duże wymiary itp - firma flaak woods ma takie, smay, wiele innych)
n n n
O O O n
O O O n
n n n
Jeśli zrodło ciepła wisi na górze- lampy myślę, że muszą być w ofercie nawiewniki wiszące itp.
tyle, że koszt wyporowej jest droższy, ale wentylka db działa:)