Prowadzę eksploatację prawie 30 central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w szkole wyższej. Wentylacją zajmuję się od 5 lat i jak widzę jeszcze sporo muszę się nauczyć.
Jeżeli chodzi o filtry powietrza, to czyścimy je okresowo porzez odsysanie odkurzaczem przemysłowym a jeżeli tkanina filtracyjna ma jakieś uszkodzenia, wymieniamy. Robimy to generalnie 2 razy w roku, chyba że wcześniej zabrudzenie zasygnalizuje presostat. Dtr-ki określają dopuszczalne spadki ciśnienia na filtrach na poziomie 200 lub 250 Pa. Ja mam je nastawione niżej, na ok 60% tych wartości.
Wdzięczny byłbym za podzielenie się doświadczeniem i wiedzą w tej kwestii i ogólnie odnośnie eksploatacji instalacji wentylacyjnych. Czy można gdzieś znaleźć dokładniejsze wytyczne? Jak wyglądać powinna sprawa stosowania środków sanityzujących i jakie stosować? Czy jest obowiązek czyszczenia kanałów instalacji?
Pozdrawiam forumowiczów.