Witam,
Czy przy wentylacji mechanicznej z rekuperatorem potrzebne jest dogrzewanie powietrza? Jeśli tak to jakiej mocy powinna być nagrzewnica? - dom 200m2, 4 osoby.
Pozdr
Witam,
Czy przy wentylacji mechanicznej z rekuperatorem potrzebne jest dogrzewanie powietrza? Jeśli tak to jakiej mocy powinna być nagrzewnica? - dom 200m2, 4 osoby.
Pozdr
Od tego jest system grzewczy w budynku. Dogrzewanie powietrza w reku to błąd.
Od tego jest system grzewczy w budynku. Dogrzewanie powietrza w reku to błąd.
Ale czy powietrze nawiewane do domu nie będzie zbyt zimne?
Zastanawiam się też w jakim celu w takim razie w niektórych centralach montuje się zaawansowaną automatykę do sterowania nagrzewnicami albo wręcz nagrzewnice.
Zastanawiam się też w jakim celu w takim razie w niektórych centralach montuje się zaawansowaną automatykę do sterowania nagrzewnicami albo wręcz nagrzewnice.
W celach marketingowych. Technicznie jest to bez uzasadnienia. W najgorszym wypadku nawiewasz powietrze o temperaturze +10, +12C które błyskawicznie miesza się z ciepłym w pomieszczeniu i zanim doleci do twojej głowy ma już temperaturę pomieszczenia.
Robiłem badania w tych samych warunkach, -10stC na czerpni +23 w domu na wys. 180cm z wył wentylacją. Po włączeniu 120m3/h przez
centrale z wymiennikami (dane producenta) 65% (krzyżowy)
90% (przeciwprądowy) 95.6% (krzyżowo przeciwprądowy) i 98% rotor i ostatni pomiar rotor + nagrzewnica podgrzewająca do 27stC okazało się:
we wszystkich przypadkach do strefy gdzie przebywamy 180cm docierało 23stC . Największe zużycie energii w przeliczeniu na 100m3/h miały w kolejności: rotor z grzałką, rotor, przeciwprądowy, krzyżowo przeciwprądowy, najmniej , krzyżowy
Tak czy inaczej powietrze trzeba podgrzać do temperatury w pomieszczeniu- kwestia przyjęcia gdzie ma to być podgrzane.
Zwykle okazuje się, że dogrzewać powietrze trzeba. Chodzi o subiektywne odczucia działania wentylacji. Nawiew powietrza o zbyt niskiej temp. powoduje zwykle uczucie dyskomfortu. ludzie starsi narzekają zwykle "na przeciągi", albo, że "zimno ciągnie po nogach". Male dzieci często przeziębiają się (bo bawiąc się albo raczkując znajdują się nisko przy podłodze gdzie powietrze jest najzimniejsze). Z drugiej strony zbyt wysoka temp. nawiewu powoduje poczucie duchoty "jakby wentylacja nie działała". Optimum wypada zwykle ~16...18 oC, czasem 20oC. I jedno słowo komentarza:
"Ja" oglądał chyba realne instalacje z rekuperatorami na fotografiach. Natomiast P. Brzęczkowski pisze o wynikach swoich badań nieprecyzyjnie i trochę bez składu. Nawiew + 27oC do pomieszczenia spowoduje, że powietrze zawsze ucieknie do góry i w strefie przebywania po prostu go się nie zmierzy, chyba, że zrobimy nawiew dołem. Pytanie jak temp. była mierzona - w jednym punkcie,czy może mierzono gradient temp. w pionowym przekroju, albo mierzący był w walonkach itd... Zużycie energii będzie oczywiście największe jak zastosujemy nagrzewnicę itd. itp.
>>>nieprecyzyjnie i trochę bez składu<<<
Można jaśniej?
Czy termometr był nieprecyzyjny, czy składnia niewłaściwa?
Pomiar (przy załączonej grzałce) w strefie przebywania miał wykazać, że podgrzewanie czy łączenie wentylacji z ogrzewaniem jest bez sensu.
Na forum obserwuje się coraz więcej bzdurnych odpowiedzi. Nie można przecież wrzucić do domu powietrza o temperaturze 5st jaka jest za rekuperatorem, trzeba je podgrzać o te 20st. Podgrzew powietrza nie służy do ogrzewania budynku a jedynie do zapewnienia właściwego ogrzewania instalacji c.o.. Jeżeli nawiewamy powietrze chodniejsze od temp. panującej w pomieszczeniu do może sobie nie poradzić z ogrzaniem np. domu. Bzdura że montowanie nagrzewnic to cel marketingowy. Wymiennik nie jest w stanie podgrzać powietrza nawiewnego bo musiałby mieć sprawność 100%. A już na marginesie mówiąc to można wziąść do ręki Dz.U. czy nawet wymagania sanepidu.
Jaki Dz.U. czy sanepid każe montować grzałki w wentylacji?
Jak byl wykonany pomiar?
w jednym punkcie na wys. 1,8m nad podłogą?
Czy może w kilku punktach (pytałem o gradient, czyli rozkład temperatury w przestrzeni). Chyba to wynikało z postu.
Zwykle okazuje się, że dogrzewać powietrze trzeba
Rozumię że mowa tutaj jest o dogrzewaniu powietrza zanim wydostanie się ono z kanału wentylacyjnego.
To w takim razie jaką moc powinna mieć grzałka dla wentylacji w domku 200m2, 4 osoby?
Moc nagrzewnicy to Q=V*cp*DT, czyli zalezy to od ilosci powietrza jaka chcesz podgrzac oraz roznicy temperatury.