316
305
Strefa ekspertów HVACR

Kurtyna powietrzna-predkosci

Jaki powinny byc predkosci powietrza wypływajacego z kurtyny bocznej w odlegosci o,5m oraz 4m(taka szerokosc ma otwor) przy podcisnieniu 20Pa? Czy w ogole jest mozliwe zeby kurtyna była zainstalowana po jednej stronie bo predkosci beda na pewno spore i komfort przy przechodzeniu moze byc raczej kiepski. Wysokosc otworu 3m. Z gory dzieki za odpowiedzi

aż majtki wszystkim pospadają to wtedy dobra prędkość

Predkości powietrza dla parametrow określonych przez Pana, powinny wynosić kolejno: przy wylocie ok. 15 m/s, przy posadce ok.5,5m/s, aby przeciwstawić się różnicy ciśnień wynoszącej ok. 20 Pa. Oczywiście kurtyna może byc zainstalowana w ten sposób, jednakże jeśli w budynku występuje duże podciśnienie, należy wybierać kurtyny o jak największych prędkościach wypływu powietrza. Mają one znacznie większe szanse na przeciwdziałanie napływowi zimnego,zewnętrznego powietrza.Dla zwiekszenia komfortu i zmiejszenia predkosci strumienia proponuje montaż obustronny.

wielkie dzieki za odpowiedz

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.