chiller ze zmiennym przepływem

Witam, mam pytanko, czy ktoś z kolegów inżynierów zaprojektował układ wody lodowej ze zmiennym przepływem przez chiller - tzw. variable primary flow. Rozmawiałem z Carrierem, Tranem, Yorkiem, Ciatem, McQuayem, ale cisza!! Tylko przedstawiciel Carriera stwierdził, iż nie ma problemu, ale jest to technicznie bardziej zaawansowane, więc jak do tej pory nikt tego w Polsce nie robił. A na dzikim zachodzie nie ma z takimi układami problemu. A przecież dla oszczędności energii jest to lepsze rozwiązanie niż stały przepływ przez chiller!! W niekórych przypadkach nawet dużo lepsze, biorac pod uwagę, iż średnie obciażenie chłodnicze to 50/60 % obciążenia nominalnego w budynkach biurowych/użyteczności publicznej. Jestem bardzo ciekaw Waszych opini. Pozdrawiam

Z punktu widzenia obiegu chłodniczego zasadnicze znaczenie ma stały przepływ. Można jednak wyjść z sytuacji stosując np spręgła hydrauliczne lub wymienniki płytowe.

Witam, mam pytanko, czy ktoś z kolegów inżynierów zaprojektował układ wody lodowej ze zmiennym przepływem przez chiller - tzw. variable primary flow. Rozmawiałem z Carrierem, Tranem, Yorkiem, Ciatem, McQuayem, ale cisza!! Tylko przedstawiciel Carriera stwierdził, iż nie ma problemu, ale jest to technicznie bardziej zaawansowane, więc jak do tej pory nikt tego w Polsce nie robił. A na dzikim zachodzie nie ma z takimi układami problemu. A przecież dla oszczędności energii jest to lepsze rozwiązanie niż stały przepływ przez chiller!! W niekórych przypadkach nawet dużo lepsze, biorac pod uwagę, iż średnie obciażenie chłodnicze to 50/60 % obciążenia nominalnego w budynkach biurowych/użyteczności publicznej. Jestem bardzo ciekaw Waszych opini. Pozdrawiam
A moze Aermec:)?

Witam, mam pytanko, czy ktoś z kolegów inżynierów zaprojektował układ wody lodowej ze zmiennym przepływem przez chiller - tzw. variable primary flow. Rozmawiałem z Carrierem, Tranem, Yorkiem, Ciatem, McQuayem, ale cisza!! Tylko przedstawiciel Carriera stwierdził, iż nie ma problemu, ale jest to technicznie bardziej zaawansowane, więc jak do tej pory nikt tego w Polsce nie robił. A na dzikim zachodzie nie ma z takimi układami problemu. A przecież dla oszczędności energii jest to lepsze rozwiązanie niż stały przepływ przez chiller!! W niekórych przypadkach nawet dużo lepsze, biorac pod uwagę, iż średnie obciażenie chłodnicze to 50/60 % obciążenia nominalnego w budynkach biurowych/użyteczności publicznej. Jestem bardzo ciekaw Waszych opini. Pozdrawiam
Jak zwykle u carriera wszystko gra, wszystko mozna. Tylko spytaj sie, gdzie zrobili VPF w Polsce (i jakie ten pan ma doswiadczenie w robieniu takich ukladow) albo ile wynosi wydajnosc freecoolingu w cudownych urzadzeniach 30RB. Z tego, co wiem, to tylko w agregatach jednej firmy mozna zastosowac zmienny przeplyw przez agregat. Odezwij sie, jak bedziesz chcial podjac temat (bo troche juz uplynelo czasu od twojego wpisu).

Nawet juz troche zapomnialem o moim wpisie.....ale widze ze marnie, albo temat nie interesujacy albo wszyscy idziemy na latwizne (wlacznie z producentami) i nie stosujemy takich ukladow??......albo obserwujac inne posty temat nielatwy, wiedzy malo, a pyskowki w takim przypadku trudno prowadzic. Od czasu mojego wpisu troche poczytalem i z tego co pisza w roznych miejscach (ASHRAE, CIBSE etc.) mozna to zrobic i na dzikim zachodzie (czytaj glownie w Stanach Zjednaczonych) z powodzeniem takie uklady sa stosowane. Z powodzeniem nie oznacza iz nie sa stale rozwijane, wytyczne projektowania ulepszane etc. Jest calkiem sporo materialow na ten temat - np. w Ashrae Journal, podrecznikach McQuaya. Takze istniejace uklady wody lodowej primary (constant) - secondary (variable) sa przerabiane na variable primary flow.
Hm...nie jest to idealne rozwiazanie - np. w ukladach chlodniczych dla przemyslu gdzie moze byc potrzeba bardzo dokladnej regulacji temperatury, ale w zazwyczaj projektowanych ukladach (centra handlowe, budynki biurowe, hotele etc.) mozna to zrobic.
Pytanie dlaczego tego nie robimy skoro mozna oszczedzic energie, etc.? Brak czasu, pieniedzy w projektach, brak wiedzy technicznej, wieksze ryzyko zawodowe, gdyz uklad nie jest tak stabilny jak staly przeplyw - to tylko kilka z moich mysli. Ja jednak wiem, iz w koncu zaprojektuje taki uklad....na razie mam kijowe projekty ale w swoim czasie.
Do Pana kluski - jako inzynier zawsze podchodze z rezerwa do stwierdzen przedstawicieli handlowych, a kiedy ktos wie cos ciekawego, zawsze lubie wysluchac i nauczyc sie, jezeli jest to wartosciowe. Ale z dostepnych informacji wynika iz dzis nie ma przeszkod po stronie sterownika chillera do wykonania takiego ukladu. Nie uwazam wiec iz jest to kwestia konkretnej firmy - w materialach kilku wiodacych firm mozna znalezc dane o tych ukladach....niestety materialach nie polskojezycznych, o ile mi wiadomo. Chetnie podejme ten temat na forum lub prywatnie jankowski@interia.pl

Witam, mam pytanko, czy ktoś z kolegów inżynierów zaprojektował układ wody lodowej ze zmiennym przepływem przez chiller - tzw. variable primary flow. Rozmawiałem z Carrierem, Tranem, Yorkiem, Ciatem, McQuayem, ale cisza!! Tylko przedstawiciel Carriera stwierdził, iż nie ma problemu, ale jest to technicznie bardziej zaawansowane, więc jak do tej pory nikt tego w Polsce nie robił. A na dzikim zachodzie nie ma z takimi układami problemu. A przecież dla oszczędności energii jest to lepsze rozwiązanie niż stały przepływ przez chiller!! W niekórych przypadkach nawet dużo lepsze, biorac pod uwagę, iż średnie obciażenie chłodnicze to 50/60 % obciążenia nominalnego w budynkach biurowych/użyteczności publicznej. Jestem bardzo ciekaw Waszych opini. Pozdrawiam
A moze Aermec:)?
:)

Właśnie będziemy realizowac taki układ, jak ruszy podzielę sie spostrzeżeniami.

[quote:Maxx
]Właśnie będziemy realizowac taki układ, jak ruszy podzielę sie spostrzeżeniami.
[/quote]

Mozesz podzielic sie juz spostrzezeniami?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.