316
305
Strefa ekspertów HVACR

akustyka kanalow wentylacyjnych - budynek wielorodzinny

Witam,
kupilem nowe mieszkanie z wentylacja mechaniczna, wykonana na zasadzie jedna rura spiro i odnogi do poszczegolnych mieszkan w pionie.
W kuchni polaczonej z salonem mamy dwie koncowki ( jedna wentylacja, druga okap ) + jedna koncowka w lazience wykonanie na tej samej zasadzie.
Problem polega na tym ze pomiedzy mieszkaniami w pionie jest zwykla rura spiro zatem halasy przenikajace przez ta wentylacje do innych lokali sa znaczne.
W aneksie kuchennym rozmowy na granicy zrozumienia tresci wypowiadanych slow, w lazience tragedia slychac wszystko dokladnie ;),
dzwiek wentylatora dachowego ok 35dB.
Dodatkowo po zamontowaniu okapu ( puszka-kominowy ) i podpieciu koncowki wentylacji wszystko wpada do niego i jest nie ciekawie.
Mam pytanie czy da rade to jakos wyciszyc tzn. np. w suficie podwieszanym wrzucic jakies tlumiki i przeciagnac kanal np.
na druga strone aneksu kuchennego. Patrzylem w necie sa tlumiki rurowe roznego typu ale czy to rozwiazanie bedzie dobre i ewentualnie jaki tlumik bedzie najlepszy do tego celu.
Czy wybierze tylko szum wentylatora czy uda mu sie rowniez wybrac dzwieki przenikajace po tym kanale spiro z innych
lokali?
z gory dzieki za rade
pozdrawiam

zgłoś się do tego co odbierał ten system wentylacyjny i poświadczył nieprawdę (wszelka dokumentacja jest u zarządcy budynku), spróbuj jeszcze napisać do nadzoru budowlanego gdyż źle wykonany system wentylacyjny to przestępstwo i nierespektowanie art. 5 Ustawy Prawa Budowlanego, więc jest to działka nadzoru budowlanego a jak oni nie pomogą to zostaje ci ubiegać się o zadośćuczynienie na drodze cywilnej.

Problem w tym ze walczylem juz z deweloperem i pozostaje mi zrobic pomiary i isc do sadu natomiast pomiary to oczywiscie kasa, a co do sadzenia sie to kolejna zabawa
wiec zastanawiam sie nad wyciszeniem tego we wlasnym zakresie lub sprzedaza mieszkanka.
pozdrawiam

jeśli można wiedzieć - kto i gdzie wybudował taki budynek? może pomoże prawnik ze Stowarzyszenia Polska Wentylacja

To moze juz kontakt bezposredni
wolalbym nie ujawniac na forum nazwy developera
i firmy ktora wykonala ta wentylacje ;)
przynajmniej do czasu kiedy bedzie wiadomo ze zrobili to
niezgodnie z prawem.
mail do mnie kornatk@gmail.com
Prosze o info na maila odpowiem, odzwonie itd.
Moze uda sie cos wywalczyc.
pozdrawiam

a tak na marginesie prawnikow itd. ma ktos pomysl jak to wyciszyc juz w lokalu ?
pozdrawiam

Umiejscowienie mieszkania- masz kogos nad sobą ?Pośrodku?
Wentylator pracuje całą dobę???
Słyszysz tylko rozmowy sąsiadów przez przewody ???
A nie skarżysz się na zapachy???

Zapachy na razie ok w kanale mam zapadki moze blokuja troche, co do umiejscowienia to srodek od dolu sasiad i od gory, wentylator cala dobe slyszalny szum.
Przeciagnalem sobie te kanaly na druga strone aneksu czyli + 4,5m rura kominkowa w otoczce welny mineralnej myslalem ze cos wybierze no i wybralo troche ale okap mowi dalej ;) i czasami szczeka ;)
W necie sa tlumiki kanalowe okragle wiec pomyslalem ze moze to wrzucic w sufit gdzie kanaly ida przeciagniete na druga strone aneksu.
Slychac szum na okraglo wiadomo jak w mieszkaniu gwar jest ok ale jak cisza to slychac szum i gadanie z kanalow okapowego i wentylacji bo sa dwa pomijajac imprezy
W lazience to samo czyli jedna rura spiro i odnogi do mieszkan wiec w zwiazku ze male pomieszczenie w kazdej lazience plytki to wszystko niesie sie jak na statku

Widze ze nie ma pomyslow ?
pozdrowka

Jak zakończyła się ta historia?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.