310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

przemysłowe agregaty aDsorpcyjne

Witam
Czy ktoś orientuje się czy na polskim rynku są dostępne agregaty aDsorpcyjne i jakie są orientacyjne ceny takich urządzeń o mocy około 500kW?

W Polsce aDsorpcyjnych jeszcze nie widziałem, aBsorpcyjnych jest kilkanaście dużych. ADsorcyjnych to przemysłowych nie ma - gdyż ich moce są do max 500kW a w przemyśle to potrzeba od 1,5MW do 5MW w jednym urządzeniu.
Temperatura w aDsorpcyjnych może być niby teoretycznie mniejsza niż 80C do generatora ale w naszej branży nikt się tym nie pochwalił by pracował. Rozwiązanie znane od wielu lat ale nie wdrożone, jest niby tańsze, mniej bezawaryjne niż aBsorpcja. ADsorpcja ma sprawność 0,6 max dochodzi do 0,75, aBsorpcja dwustopniowa do 1,2. Czyli 1 duża aBsorcja to tyle co 6 maksymalnych aDsorpcji a aDsorpcja zużyje ponad 2 razy więcej ciepłej wody -kosztowo się nie opłaci.

zapytaj w firmie Zechik oni tam mają aDsorpcje

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.