wywiew z natrysku 100m3/h - podstawy prawne
cześć
jakie dajecie wartości wywiewu z natrysków jeśli taki natrysk jest w pokoju hotelowym? i czy znacie jakieś podstawy prawne do tego?? bo np WT powołują się ciągle na naszą starą normę wentylacyjną PN_B_03430 i tam nie ma sprecyzowanego wydatku dla budynków zamieszkania zbiorowego. Jest za to dla budynków mieszkalnych -50m3/h dla łazienki z WC.
pewnie dajecie 100m3/h ale z czego to wynika? są jakieś podstawy prawne do tego??
pzdr
Beata
Gość: Blady
2009-05-08 00:00
Re:wywiew z natrysku 100m3/h - podstawy prawne
Z tego co mi wiadomo to widzi mi się SANEPID.
Obowiązuje 5W/h oraz wg wyposażenia sanitarnego.
Gość: Beata
2009-05-08 00:00
Re:wywiew z natrysku 100m3/h - podstawy prawne
Z tego co mi wiadomo to widzi mi się SANEPID.
Obowiązuje 5W/h oraz wg wyposażenia sanitarnego.
5 wymian na godzinę dla kubatury kabiny? łazienki?
moja standardowa łazienka w hotelu ma 4m2 i wysokość do sufitu podwieszonego 2,5m wiec dla 5w/h to:
4x2,5x5 = 50 m3/h DLA CAŁEJ ŁAZIENKI
skąd zatem 100m3/h dla jednej kabiny??
Gość: .
2009-05-08 00:00
Re:wywiew z natrysku 100m3/h - podstawy prawne
Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami żyły sobie rozporządzenia, warunki techniczne i wiele wiele innych.
Gość: j
2009-05-09 00:00
Re:wywiew z natrysku 100m3/h - podstawy prawne
dobra nie pierdol
Gość: Beata
2009-05-09 00:00
Re:wywiew z natrysku 100m3/h - podstawy prawne
Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami żyły sobie rozporządzenia, warunki techniczne i wiele wiele innych.
dzięki - bardzo pomogłeś
poza tym za siedmioma górami i siedmioma rzekami to sobie krasnoludki żyją pałko!
Gość: jojo
2009-05-11 00:00
Re:wywiew z natrysku 100m3/h - podstawy prawne
wg poradnika Recknagela napisano że wyciąg powinien być od 75 do 100m3/h w zimie i 220m3/h w lecie na jeden natrysk, wprawdzie jest to w rozdzialne o wentylacji pływalni ale moża podciągnąć :) (a zależne jest to od wilgotności powietrza - wyprowadzamy wilgoć z pomieszczenia)
pzdr
Gość: Beata
2009-05-11 00:00
Re:wywiew z natrysku 100m3/h - podstawy prawne
wg poradnika Recknagela napisano że wyciąg powinien być od 75 do 100m3/h w zimie i 220m3/h w lecie na jeden natrysk, wprawdzie jest to w rozdzialne o wentylacji pływalni ale moża podciągnąć :) (a zależne jest to od wilgotności powietrza - wyprowadzamy wilgoć z pomieszczenia)
pzdr
mi sie wydaje że nie można podciągnąć :-)
a poza tym to żadna podstawa prawna ten recknagel
myśle że podstawy prawne mogą być w jakichś przepisach BHP
Gość: Tollo
2009-05-11 00:00
Re:wywiew z natrysku 100m3/h - podstawy prawne
IMHO 50-80 m3/h ciągłego wyciągu z łazienki hotelowej zupełnie wystarcza, natrysk działa "incydentalnie". Jeśli jednak wyciąg z łazienki uruchamiany jest "wejciem" do niej - to oczywiście znacznie więcej. Podstawa prawna - WT, tam jest ogólny zapis do czego służy wentylacja ("do zapewnienia odpowiednich...").
W PN (nie obowiązuje) jest wartość MINIMUM !!. Często operator hotelu życzy sobie konkretnych warości, pamiętam 100m3/h z łazienki popularnej sieci hoteli. Na to nie ma podstaw prawnych, bo nie musi, bo nie potrzeba.A widzimisię SANEPID-u zadowolić trzeba. IMHO tylko.
Gość: Beata
2009-05-12 00:00
Re:wywiew z natrysku 100m3/h - podstawy prawne
A widzimisię SANEPID-u zadowolić trzeba. IMHO tylko.
jak bede miała okazje to sie spytam jakiegoś uzgadniacza z sanapidu o podstawy prawne